88问答网
所有问题
西门子变频器6se70显示011哪里坏
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-07-07
å±äºåé¢å¨è£ ç½®è¿çµæµå ³æºæ é
æ éæé¤æ£æ¥ 1 åé¢å¨è¾åºæ¯å¦çè·¯ææ¥å°
2 åé¢ä¸çµæºåçæ¯å¦å¹é
3 è´è½½å¤äºè¿è½½ç¶æ
4 æ¯å¦å¨æè¦æ±è¿é«
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SScVcagtB.html
其他回答
第1个回答 2012-07-08
1 变频器输出是否短路或接地
2 变频与电机功率是否匹配
3 负载处于过载状态
4 是否动态要求过高
5 加大P462参数
第2个回答 2012-07-07
应该是过载了,可能变频器跟电机不匹配。建议换大功率一点的变频器
第3个回答 2012-07-21
要是正常运行了一段时间突然报F011,一般是输出电缆有破损接地了。要是新设备一运行就报估计是过载了。
相似回答
西门子6SE70
CU板报F
011
怎么处理
答:
回答:西门子6SE70报F011故障,说明装置由于过电流而关机。 需要通过一下几个方面判断引起过电流关机的原因。
变频器输出是否短路或有接地故障
。
负载处于过载状态
。 电机与变频器是否匹配。 负载是否动态要求过高。
西门子6SE70变频器
报故障维修F029,F
011
,F026,F001,F002,F006维修,变频...
答:
西门子6SE70变频器
报故障的原因 F001:过流。F002:过电压。F006:母线过电压 F
011
:电动机过温 F026:F029:在某相上存在UCE 关机1)有无短路或接地故障 包括电机.2)CU 板是否正确插入 3)IGBT坏.以上就是你提出问题的解答,如果还有问题就联系我或留下你的联系方式,记得把分给我。
西门子6SE70
CU板报F
011
怎么处理
答:
如果启动中显示F011,就是负载有问题
,如果给电就显示F011,问题就不好说了,CUVC坏,IGD坏,IVI坏,PS2坏,霍尔坏,光纤坏等等,都有可能显示F011。一般在IVI和IGD损坏的时候多。
西门子6SE70变频器
经常报F
011
报警无法复位只能更换CUVC板这是什么原因...
答:
接地问题
。把控制地都去掉。电源地接柜子地排,
西门子变频器
的故障处理
答:
对于
6SE70
系列
变频器
,由于质量较好,故障率明显降低,经常会碰到的故障现象有(直流电压低),由于是直接通过电阻降压来取得采样信号,所以故障F008的
出现
主要是由于采样电阻的损坏而导致的。此外,还会碰到F025、F026、F027关于输入相缺失的报警,故障原因一是由于6SE70系列本身带有输入相检测功能,输入检测...
请教F
011
故障
答:
可能的问题:1.编码器信号不好,或丢转;2主板上有一取样电阻烧坏,拆了既可,不影响。
3.变频器输出是否短路或有接地故障
;4.
负载处于过载状态
;5.电机与变频器是否匹配;6.动态特性要求过高。
西门子变频器
出故障代码F008,F015是什么意思
答:
3)CUVC板坏 4)母线电压P071标定的太高 三) F006 报警意思:母线过电压 1)停车太快,造成电机处于发电状态,倒置母线电压过高。可试当延长斜坡下降时间 P464 如果还不能解决,应该在母线上加制动电阻 2)母线电压P071标定的太低 四)F
011
报警意思:过电流 1)编码器信号不好,或丢转...
西门子6se70变频器
报f053什么意思
答:
1、 、 闭环控制:F015 ,F053, 基本是速度反馈有问题 , 如编 码器松了 F
011
, 屏蔽上述两个故障就有可能
出现
这个故障 , 有时这 个故障复不了位 , 这一般由于功率检测部分有问题 2 、 、F021 电流热时间常数设的短 , 或大转矩时间太长 3 、 、F029 电源或电机某项对地或有问题 ,...
大家正在搜
西门子6se70变频器
西门子6se7023变频器说明
西门子6se70变频器手册
西门子6se70变频器参数设置
西门子6se70变频器故障
西门子6SE770变频器
西门子6se3215变频器手册
西门子变频器f006处理
西门子6sR550变频器
相关问题
西门子变频器6SE70,合闸不了,但无报警,瞬间显示o011...
西门子6SE70CU板报F011怎么处理
西门子6SE70变频器报故障维修F029,F011,F026...
西门子6SE70变频器经常报F011报警无法复位只能更换CU...
西门子6SE70系列变频器CUVC、电源板、触发板哪里有维修...
6SE70变频器开机的时候总是报E,怎么解决???
西门子变频器6SE70报警内容存在哪儿
西门子变频器6se7024故障 F052