西门子变频器6se70显示011哪里坏

如题所述

属于变频器装置过电流关机故障
故障排除检查 1 变频器输出是否短路或接地
2 变频与电机功率是否匹配
3 负载处于过载状态
4 是否动态要求过高
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-08
1 变频器输出是否短路或接地
2 变频与电机功率是否匹配
3 负载处于过载状态
4 是否动态要求过高
5 加大P462参数
第2个回答  2012-07-07
应该是过载了,可能变频器跟电机不匹配。建议换大功率一点的变频器
第3个回答  2012-07-21
要是正常运行了一段时间突然报F011,一般是输出电缆有破损接地了。要是新设备一运行就报估计是过载了。
相似回答