西门子 变频器 报F011

现在有一台4KW的变频 电源和闸 没问题 一动作就报F011 麻烦知道的师傅给说下
编码器 和制动电阻 已经更换 电机 绝缘也 没问题 感激不尽~~~~~~

第1个回答  推荐于2017-09-03
检查以下各项: 1.负载的工作/间隙周期必须正确
2.标称的电动机温度超限值(P0626-P0628)必须正确
3.电动机温度报警电平(P0604)必须匹配
如果P0601=0或1,请检查以下各项: 1.检查铭牌数据是否正确(如果不进行快速调试)
2.采用电动机参数自动检测(P1910=1)的方法,可以得到准确的等效电路数据
3.检查电动机的重量(P0344)是否合理,必要时加以修改
4.如果您使用的电动机不是西门子的标准电动机,请通过参数P0626,P0627,P0628修改过温 保 护 的数据
如果P0601=2,请检查以下各项: 1.检查参数r0035中显示的温度是否合理
2.检查温度传感器是否是KTY84(不支持其他的传感器)本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-02-03
空载试一下,驱动电路或者模块问题。

金马电子科技 专业维修变频器追问

负载 不大 拿手轻轻 能盘动

追答

变频器的电机参数没有问题的话。肯定是变频器硬件问题。

追问

那就是说 变频器坏了吗 才1年多啊!

追答

变频器随时都有可能坏,通常与工作环境有关。

追问

要是电机 匝间短路的话 是不是也会 影响

相似回答