老兄这个问题呢我这么给你介绍吧,100A呢用变频器就够了,其他启动需要125-160A的断路器,但是呢,37KW属于大型电机了,不能用直接启动了,最少的用
星三角启动,星三角启动或自耦变压器启动都需要家热继,
软启动和变频器就不用了,开关呢一定选择D型的,分段能力55KA以上的断路器,不然会跳的,一般选择要大于正常电流的3/1就可以了,因为D型呢没那么容易跳的,再加上水泵刚运转属于非满负荷,所以他可能运行电流不会到70A,也肯能只有50-60A,只有当压力过大的时候泵才可能满载或过载,此时电机都为正常运转了,建议选择NSX160H3-TM160D,的断路器,这个开关可以调节的,