acs880报7310故障怎么解决?

如题所述

在变频器软件底层已经有固化的编码器故障的判断方法,共有四个条件,任何一个条件满足,就触发编码器故障,底层的软件不能修改。这四个条件是
1)参数50.04 ENCODER DELAY 定义的时间内没有收到来自编码器的脉冲,同时传动达到电流或转矩极限值。
2) 估计速度和脉冲编码器测得的速度之间有20%的偏差(参数 50.06 SPEED FB SEL= ENCODER)。
3) 脉冲编码器模块和RMIO 板之间无通讯。
4) 在1 ms 之内脉冲编码器的脉冲频率相应改变。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-08-31
ACS880报7310故障可能是由于电机转子被卡住导致的。此外,还需要检查电机的反馈装置是否正常工作,例如编码器或霍尔传感器。如果反馈装置出现问题,会导致转速读取不准确。另外,需要检查速度控制回路的参数设置,确认PID参数是否设定正确。最后,需要检查变频器输出的电压和电流是否达到额定值,如果输出不足,可能会导致电机无法达到额定转速。
第2个回答  2020-07-01
如果这个东西出现了故障的话,应该及时找相关的维修人员帮你维修。