88问答网
所有问题
当前搜索:
acs800变频器报5210故障
ABB
变频器ACS800故障
代码
5210出现
怎样解决?
答:
1.突然的负载变化或堵转
。[1]检查负载、电机电流和系统的机械部分。2.闭合输出接触器。[1]如果使用了输出接触器,则应先停止变频器的调制,再断开接触器。注意:SCALAR 模式下无此限制.3.电机连接错误。(星角连接)[1]检查电机铭牌上的电机电压与连接方式,并与99组参数相比较。4.过短的斜坡时间,...
ABB
变频器ACS800
显示
5210
怎样处理
答:
ABB变频器代码 5210PPCC
LINK连接至 INT 板的光 纤出现故障
。
检查光纤或电气连接
。外形 尺寸为 R2-R6 的模块为电气 连接。如果 PUB 的连接(逆变模块 1 与 PUB IN1 相连接等)。检查信号 03.19。如果信号 03.19 中的任何信号被激 活,请联系 ABB 代表处。5210PPCC LINK xx在并行连接的逆变...
ABB
变频器
一上电就报ppcc link
答:
2、检查光纤是否损坏,用手电筒照照,看看有无光亮,如果有就证明是好的
。3、检查两端接口是否有灰尘,最好清理一下之后再试验下,有些时候确实是灰尘所导致的故障。4、请确定主板是否故障,也就是我说的AINT板及其他类型机器的INT板。5、最后还有一点,如果你的控制板是外部单独供电,请确定电源正常。
acs800变频器
,高速运行正常,低速
报5210
求解
答:
连接至 INT 板的光纤出现故障
。
检查光纤或电气连接
。外形尺寸为 R2-R6的模块为电气连接。如果 RMIO 板为外部供电,确保电源已接入。检查参数 16.09 CTRL BOARD SUPPLY 检查信号 03.19。如果信号 03.19 中的任何信号被激活,请联系 ABB 代表。
abb
变频器acs800报故障
代码
5210
如何解决
答:
检查光纤或电气连接
。出现代码5210表示连接至 INT 板的光纤的故障导致问题的出现,解决方法如下:检查光纤或电气连接。外形尺寸为 R2-R6的模块为电气连接。如果 RMIO 板为外部供电,请先确认电源已接入。检查参数 16.09 CTRL BOARD SUPPLY;检查信号 03.19。如果信号 03.19 中的任何信号被激活,请联系...
abb
变频器acs800报故障
代码
5210
如何解决?
答:
出现代码5210表示连接至 INT 板的光纤的故障导致问题的出现,解决方法如下:
检查光纤或电气连接
。外形尺寸为 R2-R6的模块为电气连接。如果 RMIO 板为外部供电,请先确认电源已接入。检查参数 16.09 CTRL BOARD SUPPLY;检查信号 03.19。如果信号 03.19 中的任何信号被激活,请联系 ABB 代表。
其他人还搜
acs800变频器报2330故障
出现代码5210如何解决
ACS800变频器参数设置
acs800报5210是主板坏了吗
abb变频器报故障5210
ABB800变频器报警5210
acs800变频器可控硅坏报2330故障
abb报5210如何屏蔽
acs800 7510故障