变电站设计:110kv有两回电源进线、4回进出线;35kv两回进出线、8回出线;10kv有2回进线、10出线?怎么画

就是画一次主接线图、、

几路进线画几根线,几路出线画几根线,再把开关符号和变压器符号画上;一个电压等级算一张图块,或者合在一起画,电压等级标注清楚,即可。

一般来说1开头的指110kV,2开头指220kV,3开头指35kV,9开头的指10kV。针对你所说的35kV变电站,先说说开关的命名规律:301 一般是指1号35kV主变的35kV侧进线断路器,300 一般是指35KV母联断路器。901一般指35kV主变的10kV侧出线断路器。

分类

(1)一类变电站。是指交流特高压站,核电、大型能源基地(300万kw及以上)外送及跨大区(华北、华中、华东、东北、西北)联络750/500/330kV变电站。

(2)二类变电站。是指除一类变电站以外的其他,750/500/330kV变电站,电厂外送变电站(100万kW及以上、300万kW以下)及跨省联络220kV变电站,主变压器或母线停运、开关拒动造成四级及以上电网事件的变电站。

(3)三类变电站。是指除二类以外的220kV变电站,电厂外送变电站(30万kW及以上、100万kW以下),主变压器或母线停运、开关拒动造成五级电网事件的变电站,为一级及以上重要用户直接供电的变电站。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-12-10
这个也太简单了吧,几路进线画几根线,几路出线画几根线,再把开关符号和变压器符号画上;一个电压等级算一张图块,或者合在一起画,电压等级标注清楚,即可。
第2个回答  2011-01-10
110kV采用双母线接线方式,35kV和10kV都可采用单母分段接线方式,通过两台主变连接本回答被网友采纳
第3个回答  2011-01-09
通过变压器和各电压等级的母线连接就可以!
第4个回答  2011-01-09
retertrwet
相似回答