88问答网
所有问题
当前搜索:
220kv变电站设计
南方电网公司变电站标准
设计
:
220kV变电站
标准设计目录
答:
CSG-
220
B-4B10ZG方案: 四台主变的低压10KV设计,同样采用AIS支持管母线。CSG-220B-4B10XG方案: 四台主变的低压10KV设计,采用AIS悬吊管母线方案。下册则涵盖了全户外GIS布置的
变电站设计
,如:CSG-220B-3B35GWW: 三台主变、低压35KV的户外GIS布置。CSG-220B-3B10GWW和CSG-220B-3B10GWN: 分别为...
南方电网公司变电站标准
设计
:
220kV变电站
标准设计内容简介
答:
南方电网公司推出了一项重要工程,即
220kV变电站
的标准
设计
系列——《南方电网变电站标准设计》的第三卷。这部作品详尽介绍了220kV变电站的设计规范,分为十四篇文章,内容丰富且专业。首篇文章是总论,阐述了标准设计的核心理念和技术原则,明确了设计的深度和范围。它详细列出了设计所依据的准则和技术标准...
220kv变电站
一次
设计
有几个电压等级
答:
220kV变电站
一次
设计
通常有三个电压等级,分别为220kV、110kV和35kV。这三个电压等级分别对应着输电、配电和供电的不同阶段,具有不同的传输能力和使用范围。其中,220kV是主要的输电电压等级,可以长距离地传输高功率电能。110kV属于中压配电电压等级,主要用于将电能输送到较远的宏观负荷中心点。35kV则...
220kv变电站设计
答:
次
设计
以
220kV变电所
为主要设计对象,同时附有电气主接线图加以说明。该变电所设有2台主变压器,站内主接线分为220kV和110kV两个电压等级。两个电压等级均采用双母线接线的接线方式。本次设计中进行了主变压器的选择、电气主接线图方案的论证、短路电流计算、主要电气设备选择(包括电流互感器、电压互感...
220
千伏
变电站设计
资质要求
答:
220
千伏送电线路累计600公里;220千伏电压等级
变电站
累计8座;220千伏电缆工程累计100公里。二级资质标准:1、企业资产 净资产3000万元以上。2、企业主要人员 机电工程专业注册建造师不少于8人。技术负责人具有8年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具有电力工程相关专业高级职称或机电工程专业一级注册建造师...
220/110/10kV变电站设计,
220kV变电站
有2回进线4回出线是什么意思_百 ...
答:
看你的图,两台主变,那
220kV
侧就有两个主变进线间隔,110kV侧也是两个主变进线间隔,35kV侧同理;220kV侧有四个出线间隔,110kV和35kV侧就看你的图纸数吧。一般情况下,大部分变压器都是降压变压器,电源是从高电压等级送入主变,然后从主变中低压侧经过母线,送到各回出线。
220KV变电站
主接线
设计
答:
通过对
变电站
的主接线
设计
,站用电接线设计,主变压器选择,短路电流计算,主要电气设备型号及参数的确定,电气设备动、热稳定校验,防雷及过电压保护装置的设计,较为详细地完成了电力系统中变电站一次系统的设计。该变电站采用三台主变压器,近期上两台,一台备用,分为三个电压等级,分别为:
220KV
、110...
220kv变电站设计
没有给出功率因数,应取多少?
答:
35kV~
220kV变电站
,在主变最大负荷时,其高压侧功率因数应不低于0.95,在低谷负荷时功率因数应不高于0.95。你可以取0.9
谁会
220KV变电站设计
根据进出线回路确定接线方式?
答:
一般上述情况,
220kV
、110kV都用双母线接线或双母线带旁路接线。如果是两台主变,10kV可以用单母线分段带旁路接线方式。
高价悬赏
220KV变电站
方案
答:
采用的变压器是220±2×2.5%/10.5kV 根据你的220 系统情况,如果是从
变电所
接,一般来说
220kV
都是双母线,你需要2~3组隔离开关(带接地刀),一台断路器,一台电流互感器,一组避雷器,10kV侧则需要电缆或者共箱母线,10kV的开关柜,包含进线断路器,PT柜,馈线柜等等。如果是从线路接下来,则...