相复励磁发电机起动电机时电压降低到200V左右.不能正常起动.是怎么回事
相复励磁发电机起动电机时电压降低到200V左右.不能正常起动.是怎么回事.求助
举报该问题
推荐答案 2016-08-10
ä½ åºè¯¥æä¿®è¿å§ï¼å±ç£çº¿è·¯æ²¡æ¥å¥½ï¼æ²¡å¸¦è´è·çæ¶åæ£å¸¸ï¼ä¸å¸¦å¤§ç¹è´è·çµåå°±éä¸æ¥äºï¼å¤åæ¯ç¸åºå¼éäºï¼
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/gMMBVMMcKVSMStKgg1c.html
相似回答
相复励发电机电压
过低用电瓶充
磁电压
还是很低
怎么回事
答:
电刷不在正确位置
。当相复励发电机电压过低用电瓶充磁电压还是很低的时候,多半是由电刷不在正确位置导致的。此时需要更换电刷,并调整弹簧压力即可。
...自励
相复励
,空载
电压
高420
v
,带负载电压低350v
怎么回事
?换过...
答:
自励相复励,空载电压高420v ,带负载电压低350v ,换过调节器也不行,
说明发电机的复励强度还不够
,要检查复励变压器的铁芯是否松动,电流线图是否有匝间短路,整流桥是否有一只硅元件异常。另外还有可能是所带的负荷的功率因数太低了。
...的
电机
后
电压
马上降到几十在升
到200左右
,请问
怎么
的
答:
因为7.5KW电机虽然功率小,但启动电流大,刚接通时
发电机
检测到的电压突然下降后,于是通过调节器(AVR)进行调节,最终稳定在
200
,这是调压器整定没调好。只不过,才7.5KW就这样,也可能还有其他问题
...为什么
发电机
在空载
时正常
,工作
时电压降低
速度快?
答:
如果是相复励发电机
一定是励磁线相位调错了
调一次试 直到调对 还有就是电流互感器有短路(就是接电源线那个变压器)
...同步
发电机
100kw,定子绕组重绕后,空载
电压正常
,带负荷电压急剧下降时...
答:
空载正常,带负荷电压急剧下降,估计是
相复励
接反会产生这样的情况,将复励部分改接一下试试看。
一个三相交流70千瓦
发电机起动
后
电压
400伏,
正常
,一带负荷就降到330伏...
答:
这要看你是哪个牌子的,哪里产的电机,可控不可控 不过
发电机
带负荷电压下降,一般多为三方面造成,先从简单的入手,1,电刷压力够不够,电刷是否已磨损 2,整流桥有断路,3,
相复励
电抗器损坏
相复励发电机
空载能发到400
v电压
,带负载就降到100v电压,求解
答:
励磁线接错了, 没有把负载后的感应电压 转换成
励磁电压
修理好一台
发电机
后,为什么空载
电压正常
但带负荷后
电机
无法
启动
答:
有几个原因:1、供油量不足,2、喷油压力过低,雾化不良,3、喷油时间不准确,4、气门间隙不当。你检查一下哪方面不对了!
大家正在搜
相复励磁发电机
三相380v电机怎么接线
电压低对电机的影响
励磁发电机
自由能源磁发电机
电机电压
电压过高对电机的影响
励磁电机
永磁发电机
相关问题
张工你好我的8kw发电机电压只到200伏左右还不稳是什么毛病
一个三相交流70千瓦发电机起动后电压400伏,正常,一带负荷...
200KW相复励发电机空载电压最高290伏左右 问题出在哪里...
相复励发电机空载能发到400v电压,带负载就降到100v电压...
相复励交流同步发电机tzh-200启动不了是怎么回事?
相复励发电机修理过后为什么带不起负荷?
无刷发电机为什么启动电机慢
相复励发电机空载能发到400v电压,带负载就降到100v电压...