兰州产的发电机,自励相复励,空载电压高420v ,带负载电压低350v 怎么回事?换过avr了

如题所述

自励相复励,空载电压高420v ,带负载电压低350v ,换过调节器也不行,说明发电机的复励强度还不够,要检查复励变压器的铁芯是否松动,电流线图是否有匝间短路,整流桥是否有一只硅元件异常。另外还有可能是所带的负荷的功率因数太低了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-08-25
兰州产的发电机,自励相复励,空载电压高420v ,带负载电压低350v 怎么回事?换过avr了问题描述不详,多大功率的发电机、带多大功率的电机负荷?

检查发电机功率跟电动机功率是否匹配,无功损耗是否太大......