88问答网
所有问题
相复励发电机空载能发到400v电压,带负载就降到100v电压,是改的铜线绕组求解
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-04-16
复励绕组接线有误。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SMMSMScgB.html
相似回答
相复励发电机空载能发到400v电压,带负载就降到100v电压,求解
答:
励磁线接错了, 没有把负载后的感应电压 转换成励磁电压
兰州产的
发电机,
自励
相复励,空载电压
高420
v
,带负载电压
低350v 怎么回...
答:
自励
相复励
,
空载电压
高420
v
,带负载电压
低350v ,换过调节器也不行,说明
发电机的
复励强度还不够,要检查复励变压器的铁芯是否松动,电流线图是否有匝间短路,整流桥是否有一只硅元件异常。另外还有可能是所带的负荷的功率因数太低了。
150kw
发电机
重新缠线圈后
,空载电压
正常,加
负载
后
电压下降
严重是什么原因...
答:
你修理的发电机励磁方式如果是三次谐波的、可能是励磁绕组内部接线有问题
。也有可能励磁线圈线径过细励磁电流跟不上、也就发电机输出电压下降。你修理的发电机励磁方式如果是相复励的的、
可能是励磁抗器需要从新调整
。
75kw
发电机,
维修后
空载电压
正常
,带负载电压就下降,是
什么原因
答:
空载和带负荷的电压不一样有所降低是正常的
;如果电压降过大,有可能是所带负荷太大超负荷或者发电机有故障,需要根据实际情况,判断处理。
相复励
三相同步
发电机100
kw,定子
绕组
重绕后
,空载电压
正常
,带负荷电压
急 ...
答:
空载正常
,带负荷电压
急剧下降,估计是
相复励
接反会产生这样的情况,将复励部分改接一下试试看。
我修了一台
100
kw的
发电机,
为什么发电机在
空载
时正常,工作时
电压
降低速度...
答:
如果是
相复励发电机
一定是励磁线相位调错了 调一次试 直到调对 还有就是电流互感器有短路(就是接电源线那个变压器)
发电机
不同控制方式对线路首端末端
电压的
影响
答:
发电机不同控制方式对线路首端末端
电压的
影响:1、
相复励
自动调压:相复励自动调压的基本原理是当
发电机空载
时,电枢抽头绕组的剩磁电压通过线性电抗器移相90度,经三相桥式整流器整流后,输出的直流电流流向磁场绕组进行励磁。当剩磁电压太低时,可用直流电进行充电。当发电机组带有负载时,其负载电流通过...
...后
电压
400伏,正常,一
带负荷就降到
330伏
,是相复励
磁
答:
这要看你是哪个牌子的,哪里产的电机,可控不可控 不过
发电机带负荷电压下降
,一般多为三方面造成,先从简单的入手,1,电刷压力够不够,电刷是否已磨损 2,整流桥有断路,3
,相复励
电抗器损坏
大家正在搜
发电机空载励磁电流
发电机空载和负载
发电机空载电压
发电机不发电能开多久
发电机空载是什么意思
发电机为什么不能空载运行
发电机怎么发电
发电机正常发电多少伏
发电机电压
相关问题
相复励三相同步发电机100kw,定子绕组重绕后,空载电压正常...
我们的一台相复励发电机跟他正好相反空载电压正常 只要带载一小...
200千瓦发电机空载有电带负载就电压没有了是怎么回事?
15KW三相同步发电机发出电压低 空载时只有30V左右 带负...
一台200千瓦的发电机空载电压很正常.用上一个7.5千瓦的电...
一个三相交流70千瓦发电机起动后电压400伏,正常,一带负荷...
相复励交流同步发电机TYPETJH2-100的绕组
相复励发电机原理