相复励发电机空载能发到400v电压,带负载就降到100v电压,求解
200kw的
举报该问题
推荐答案 2012-04-16
励磁线接错了, 没有把负载后的感应电压 转换成励磁电压
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SMMtcagMt.html
其他回答
第1个回答 2012-04-16
励磁部分接线错误就会这样。
第2个回答 2012-04-16
貌似内阻太大,电流一增加,内阻上分压厉害,导致输出电压下降的厉害。
追问
怎样处理
相似回答
相复励发电机空载能发到400v电压,带负载就降到100v电压,
是改的...
答:
复励绕组接线有误。
兰州产的
发电机,
自励
相复励,空载电压
高420
v
,带负载电压
低350v 怎么回...
答:
自励相复励,空载电压高420v ,带负载电压低350v ,换过调节器也不行,
说明发电机的复励强度还不够,要检查复励变压器的铁芯是否松动
,电流线图是否有匝间短路,整流桥是否有一只硅元件异常。另外还有可能是所带的负荷的功率因数太低了。
75kw
发电机,
维修后
空载电压
正常
,带负载电压就下降,
是什么原因
答:
空载和带负荷的电压不一样有所降低是正常的
;如果电压降过大,有可能是所带负荷太大超负荷或者发电机有故障,需要根据实际情况,判断处理。
150kw
发电机
重新缠线圈后
,空载电压
正常,加
负载
后
电压下降
严重是什么原因...
答:
你修理的发电机励磁方式如果是三次谐波的、可能是励磁绕组内部接线有问题
。也有可能励磁线圈线径过细励磁电流跟不上、也就发电机输出电压下降。你修理的发电机励磁方式如果是相复励的的、可能是励磁抗器需要从新调整。
相复励
三相同步
发电机100
kw,定子绕组重绕后
,空载电压
正常
,带负荷电压
急 ...
答:
空载正常
,带负荷电压
急剧下降,估计是
相复励
接反会产生这样的情况,将复励部分改接一下试试看。
我修了一台
100
kw的
发电机,
为什么发电机在
空载
时正常,工作时
电压
降低速度...
答:
如果是
相复励发电机
一定是励磁线相位调错了 调一次试 直到调对 还有就是电流互感器有短路(就是接电源线那个变压器)
...千瓦
发电机
起动后
电压
400伏,正常,一
带负荷就降到
330伏,是
相复励
磁...
答:
这要看你是哪个牌子的,哪里产的电机,可控不可控 不过
发电机带负荷电压下降
,一般多为三方面造成,先从简单的入手,1,电刷压力够不够,电刷是否已磨损 2,整流桥有断路,3
,相复励
电抗器损坏
我们的一台
相复励发电机
跟他正好相反
空载电压
正常 只要带载一小部分...
答:
一般正常
发电机
不可能出现此类问题。除非你的发电机是大修后或是用户的无功过补了。
大家正在搜
发电机空载励磁电流
发电机空载和负载
发电机空载电压
发电机不发电能开多久
发电机为什么不能空载运行
发电机怎么发电
发电机正常发电多少伏
发电机电压
发电机可以空载吗
相关问题
相复励发电机空载能发到400v电压,带负载就降到100v电压...
30KW有刷复励发电机换新绕组后,空载时电压能调到400V无...
相复励三相同步发电机100kw,定子绕组重绕后,空载电压正常...
150kw发电机重新缠线圈后,空载电压正常,加负载后电压下降...
我们的一台相复励发电机跟他正好相反空载电压正常 只要带载一小...
相复励磁发电机起动电机时电压降低到200V左右.不能正常起动...
75kw发电机,维修后空载电压正常,带负载电压就下降,是什么...
一个三相交流70千瓦发电机起动后电压400伏,正常,一带负荷...