施耐德变频器ATV31H-a如何设置用外部逻辑数据去控制
施耐德变频器ATV31H-a如何设置用外部逻辑数据去控制呀,第一次接触施耐德型号,说明书看得一头雾水,搞不懂
举报该问题
推荐答案 2011-06-24
你所说的外部逻辑控制是什么,端子控制么?ATV31都已经很老的了。你需要什么控制方式达到什么要求说下。端子控制就需要设定个控制方式:2线或3线。在就是给定方式:面板的旋钮给定,电位计给定。最基本的完事就可以转了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/gKttBKtac.html
其他回答
第1个回答 2011-06-24
就是端子控制嘛,把启动源改了端子控制不就得了,施耐德的800电话好用,打过去有人可以帮你很快免费解答的
相似回答
施耐德ATV31变频器
端子
控制
正反转 面板加速
设置
哪些参数?
答:
正转的是LI1 反转是LI2,在1.5输入输出设置里的rrs菜单下可以定义一个逻辑输入点。1.5命令菜单下,Fr1是模拟量输入进去将默认值AI1改成 AIUI还是LCC我忘记了!
请问
施耐德变频器ATV31
多段速是
怎么设置
的?
答:
正常使用两段速带正反转。L1为速度1,L2为正反转,L3速度2.设置如下,横线代表确认进入。正常情况,L1不需要设置可直接输入速。FULL-FUN-RRS=L2
H
(允许翻转)FULL-CTL-FR1=A1U1(虚拟模拟量输入)FULL-CTL-CHCF=SEP(通道配置)FULL-FUN-PSS-PS2=L3H(L3启用)FULL-FUN-PSS-SP2=?(L3的频率按自己...
施耐德ATV31变频器
供水
怎么设置
答:
可以直接操作,通过控制面板设置内置
控制器
(可编程卡);4~20MA是由PLC控制的输出
施耐德ATV31H
U40N4的端子
控制怎么设置
?
答:
施耐德
的
变频器
也就是说
外部控制
,好像首先是选宏几,他好像就是外部控制(也就是端子控制)的应用程序。你在仔细看看说明书,我在04年调过。时间常了记不清楚了。说明书上你先看宏多少是外部控制的。确定后在进行其他的确定。
施耐德变频器ATV31如何设置
参数
控制
波峰焊经济运行?
答:
经济型 在波峰焊操作系统里选择就好了。至于变频器可
设置变频器
的启动及停止的缓冲设置,可参考厂家说明书设置
施耐德atv31变频器
,上电后
控制
面板一直显示nst自由停车指令,而且在设 ...
答:
你的
变频器
是刚安装的么,一上电就显示NST么,你的设置是不是恢复过出厂设置。你需要参看你的
控制
方式的设定,2线控制还是3线控制,是否与实际的接线方式一致。如果不行在追问。
施耐德atv31变频器如何设置
加速时间
答:
施耐德atv31变频器如何设置
加速时间,SEt-ACC与减速时间(减速斜坡时间)SEt-dEC加速时间是变频器从0Hz加速到额定频率(通常为50Hz)所需的时间,加速斜坡类型由FUn—rPC-rPt设置。
施耐德变频器ATV31H
已经
设置
了多段速的问题
答:
变频器
都有外部运行和操作面板模式,你的模式错误了,切换回外部端子模式即可
大家正在搜
施耐德ATV71变频器内部构造
施耐德变频器ATV71说明书
施耐德312变频器参数表
施耐德变频器手动控制
施耐德变频器ATV960C
施耐德71变频器参数
施耐德变频器61参数
施耐德310变频器
施耐德变频器opf2什么意思
相关问题
施耐德ATV31H变频器速度设置
施耐德ATV31变频器端子控制正反转 面板加速设置哪些参数?
施耐德ATV31HU40N4的端子控制怎么设置?
施耐德ATV302变频器的电位器参数如何设定外部控制
请问施耐德变频器ATV31多段速是怎么设置的?
施耐德ATV61变频器通过外部端子控制转速怎样设置?
施耐德302变频器 不用模拟量控制,只用外部端子控制,固定频...
施耐德变频器atv12怎么设置外部启动