施耐德变频器ATV31H已经设置了多段速的问题

已经设置了多段速,但是当多段速的端子有输入时,为什么不是多段速的设定速度,反而变成了操作面板上的电位器的调节速度.不知道应该设哪些参数才能让面板的电位器不起作用.
fri选择aip激活面板电位计.
谢谢大家,现在好了!应该是以前人家把多段速调到50HZ的缘故吧。

变频器都有外部运行和操作面板模式,你的模式错误了,切换回外部端子模式即可
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-10
现在应用里面打开多速段,然后在设置里面设置多速段。追问

先谢谢了!已经在SUP里选择PS2为L13,然后SP2设定13HZ了,不过FRI里选择的是AIP,不过FIR里也只能选择AIP、AI1、AI2、AI3其中之一了。有一次我选择了AI1,频率好像就变成了LSP里的5HZ了。感觉就是对给定通道不是很了解,加上已经装在机器上了调试起来也不是很方便。

追答

恢复出厂设置,重新编程。