现有
施耐德变频器
ATV
61
F控制水泵恒压供水,反馈0-0.6MP,4-20MA输出,管...
答:
需要设置参数:端子启动选择就是给变频启动信号的那个端子接的那个就选择那个。
基底频率一般设置为25hz最高频率:50HZ加速时间10-15秒减速时间10-15秒PID选择
:看下你接的远传或者变送器的线接在AI1还是AI2了。目标压力:变频器里一般用百分比表示。压力偏差:同上休眠频率:这个参数要根据正常运行的频率...
施耐德
atv
61变频器
HZ最小30怎么调
答:
进入
参数
设置1.1简单启动( SIn-)↣低速频率(LSP)修改为0或5HZ,一般建议修改为5HZ,这样能避免操作不当引起烧电机
施耐德
ATV
61
系列
变频器
调试步骤
答:
加速分 配为LI4 减速分配为LI3 停车方式 自由停车 (注:
变频器
默认设置LI4 LI3等
参数
已被占用需要进入1.7给定1B通道和1.8故障复位选项中进行复位或更改其它)1.8故障管理 故障复位设为未设置 欠压故障电压 190V。设置完所有参数后 可以进行起车。四 说明 1、电机运行过程中,可以进入1.2监视...
施耐德
ATV
61
45KW 带动一个37KW的水泵,怎么设置
参数
,只要0.2MPa_百度知 ...
答:
准备一个恒压供水控制器和一个远传压力表。在恒压供水控制器上设定好压力,将它的模拟量控制接到
变频器
的模拟量输入上,看好你接的是电压信号还是电流信号。变频器默认是0-10V的,如果用0-20mA(4-20mA)电流信号,需要在变频器1.5输入/输出菜单下将AI2设定下。1.6命令将给定通道设定成AI2。
施耐德变频器
选型
答:
1、ATV11系列施耐德ATV11系列主要应用于三相异步电机变频器,功率范围为0.18至2.2 kW
。 2、ATV12系列 ATV12施耐德变频器用于功率范围为0.18kW至4kW的三相异步电机。ATV12施耐德变频器具有易于安装(基于即插即用原理)结构紧凑集成多种功能的特点以及可选的基座版本使其特别适合于简单工业机械或一些民用...
施耐德
电气里
变频器
(ATV
61
HD11N4)谁能解释下里面的字母都代表什么含义...
答:
ATV
61
HD11N4 ATV---
施耐德
ATV系列
变频器
;61---产品为61系列,主要应用在风机泵类行业。对应的还有32、312、71等系列;H---散热器产品。P为基座产品;D11---铭牌上指示的功率为11KW;N4---电源电压为三相400V。M2为单相240V。
施耐德变频器
ATV
61
有没有350KW的?
答:
施耐德变频器
atv
61
全系列功率范围有 0.75 到 630 kW,根据铭牌来看还是存在可能的,或许是不常见型号
施耐德
ATV
61
系列
变频器
调试步骤
答:
施耐德
ATV
61
系列
变频器
调试步骤为:先进行
参数
设置,然后进行功能调试,接着进行动态调试,最后进行整体调试和验收。在进行施耐德ATV61系列变频器调试之前,首先需要了解变频器的基本参数和功能。参数设置是调试的第一步,包括输入电压、输出电压、频率范围、加速时间、减速时间等关键参数的设置。这些参数的设置...
施耐德
ATV
61变频器
在带着负载在下行过程中,速度会越来越快,不是之前...
答:
这应该是电机失速了,
变频器
上有一个失速防止功能,建议开启。另外,怀疑这个变频器的
参数
设置有问题了,可能是有人动过,建议检查一下;如果没人动过,那就应该是变频器本身的问题,或者是变频器的电源被干扰了,此时,建议选用变频器输入滤波器,或者是变频器输入电抗器来尝试。
施耐德变频器
ATV
61
怎样改变频率
答:
如果是手动就按上箭头加(左边),如果是远方启动就增加毫安量,如果是自动的可以更改
参数
LSP(变频器最低运行频)增大,运行的最小频率改大一点。