施耐德atv31变频器,上电后控制面板一直显示nst自由停车指令,而且在设置操作过程中还总是跳回nts

2线控制

你的变频器是刚安装的么,一上电就显示NST么,你的设置是不是恢复过出厂设置。你需要参看你的控制方式的设定,2线控制还是3线控制,是否与实际的接线方式一致。如果不行在追问。追问

你好!谢谢你的回答!不好意思这么久才回应!前面几天有点事。
变频器是用了很久了,一上电就显示NST,出产设置的话我不知道有没有设置过,控制方式是2线的。上电短接LI1没用,其中LIx指的是哪个端子啊?有没有什么最简单的设置方式能让它启动起来,谢谢了。有资料的话更好了,我的邮箱是[email protected]!非常感谢!

追答

图上的LIX是接反转的,你的变频器参数修改过没,我把样本发给你吧。最简单的方式就是2线控制了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-22
你没有对变频器启动运行,变频器处于停止状态,而不是运行状态。
启动变频器,比如R6040=15;此时如果R6042是3,则显示为3.0
第2个回答  2012-03-25
用的是外部控制电路控制变频器吧,将+24V和LI1两根线对调一下试试。
第3个回答  2018-06-28
接上电机再上电,不用运行,有可能就显示REDY.
第4个回答  2011-07-23
有些设置是需要按住按键两秒以上才能改变的!
相似回答