200千瓦变频器带185千瓦电机启动电流大起不了咋么办
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-06-30
调整曲线,不行就换变频
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/gKVBctgcc.html
其他回答
第1个回答 2011-06-29
除了常用的参数包括启动运行方式……频率给定方式……加减速时间等你还必须得设置电机参数……转距提升等参数……检查你的电机和变频器如果都ok的话说明你的转距提升方式设定有误……也有可能电机参数设定有误……记住……对于大电机来说电机参数和转距提升是必须个人自己设定的……
第2个回答 2011-06-29
这个问题你大可不问,说明书你写的是清清楚楚明明白白,好好看看说明书,按照说明书的内容,将主要的参数进行设置,其余默认即可,如果乱设了也没有关系,初始化恢复出厂设置再设主要参数就OK了。
第3个回答 2011-06-29
你的加速时间设置得过小,增大加速时间试试!
相似回答
220
千瓦电机
能用
200
变频器起动
吗
答:
可以,加减速时间需要设长一点,不要长期带重载就行了。
急求:丹佛斯
变频器
FC311/312问题请教?请各位懂的师傅指点,非常感谢! 本...
答:
应该是启动直流励磁的原因!一般重载启动低频的情况下
变频器
会给
电机
加励磁电压保证在高负载下能够启动所以在低转速下有很高的
电流
!
默贝克
变频器200千瓦
的驱动160
千瓦电动机
需要修改参数吗?
答:
肯定要修改,最起码把电机额定电流改一下
,不然无法保护电机。
怎样解决
200千瓦电动机起动
后电源信号干扰
答:
可以尝试在变频器输出端加装变频器输出端专用滤波器
,这个是一般都是由变频器输出端含有的丰富的射频谐波导致的。另外,要做好变频器的接地,必须是独立的单点接地。
我有一台55
千瓦电机启动电流
过大 降不下来星三角启动转速也不够线圈看着...
答:
如电机线圈正常,星角
启动电流大
,【55KW
电机启动
时间,大约20秒】,是否启动力矩过大,这种启动方式,为轻载启动。【可以考虑选用饶线电机,采用逐级起动方式带负载启动】。如不是负载问题,电源也正常可考虑用
变频器
。
185千瓦的电动机
,距电源
200
米,请问需要多大的铜芯电缆?具体的公式计 ...
答:
可用2条95铜电缆并联为其送电。实际上不用算从
电机
铭牌上查出额定
电流
然后对照导线载流量表选导线即可。用
变频器
、软启动、Y/△启动、自耦变压器降压启动均可。如是线绕转小的电机还可以用频敏电抗
器启动
。
132
千瓦电动机
满负荷
启动
需要配多大型号自耦减压启动柜
答:
电动机的启动电流
太大,是额定电流的5倍左右。突加负载那么大,
200kw的
发电机肯定
带不起了
。可以考虑加个
变频器
,来缓慢
启动电动机
。
2.2
千瓦
的三百八
变频器
最大负载多少安
电流
答:
重载型)过载能力:110%长期运行,150% 60S,180% 10S,
200
% 2S(也就是瞬间)轻载型过载能力一般要比重载型低一档:100%长期运行,120% 60S,150% 10S,180% 2S(也就是瞬间)所以长期运行的话,最大的
电流
最好不要超过额定电流,否则容易报故障 更多了解,可以网上看看 益电通