88问答网
所有问题
怎样解决200千瓦电动机起动后电源信号干扰
200千瓦电机经变频器起动后,周围电脑及plc受到干扰信号模糊,跳跃,
举报该问题
其他回答
第1个回答 2015-01-15
可以尝试在变频器输出端加装变频器输出端专用滤波器,这个是一般都是由变频器输出端含有的丰富的射频谐波导致的。
另外,要做好变频器的接地,必须是独立的单点接地。
相似回答
200千瓦电机
自耦启动柜启动,不接电机正常启动,接
电机启动
二次高压跳闸什...
答:
解决
的办法:调整时间继电器的启动时间,使
电机
降压启动时间延长。
200kw
的每分钟2960转的
电动机
,应该选用多大的变压器。
答:
200kW电机
满载约三百八九的电流,用315变压器能输出的电流也就454个安培,应是够用的,问题是还有其他近百个千瓦的设备加上照明什么的就显得相当紧张了,特别是
电动机的起动
,尽管是小设备,它们的起动电流一点也不和你讲客气,该多少还得多少,当200kW电机正常运行时再起动小设备都会影响到它的运转,在...
200千瓦
三相异步
电动机
热继电器选多大
答:
选择热继电器作保护,过流定值可按额定电流选择,如果供电线路长,截面细等因素
。带来启动难,不能躲过启动电流,那定值可略放大In1.1。热继电器选择350-450A的能满足要求。
为什么要定期测量
电机的
绝缘值
答:
检查电动机外壳的接地或接零保护是否可靠和符合要求
。1.2 启动时检查电动机在通电试运行时必须提醒在场人员注意,传动部分附近不应有其它人员站立,也不应站在电动机及被拖动设备的两侧,以免旋转物切向飞出造成伤害事故。接通电源之前就应作好切断电源的准备,以防万一接通电源后电动机出现不正常的情况时(如电动机不能...
在
电机
为
200千瓦
的星角
启动
运行中时间继电器为什么时好时坏?
答:
一般
200千瓦
的
电机
星三角启动的时候电流非常大。时间继电器,如果线包电压不够或者是老化就会导致时好时坏,建议更换新的。
单相
电动机
2.2
千瓦
的
启动
电容、运行电容是多少?
答:
1、串电抗器调速 将电抗器与
电动机
定子绕组串联,,利用电抗器上产生的压降使加到电机定子绕组上的电压低于
电源
电压,从而达到降低电动机转速的目的。此种调速方法,只能是由
电机的
额定转速往低调。多用在吊扇及台扇上。2、电动机绕组内部抽头调速 通过调速开关改变中间绕组与启动绕组及工作绕组的接线方法,...
200千瓦
的破碎
电机
用多大的变频器?
答:
200KW
的破碎
电机
,建议选用220KW或者是250KW的变频器。由于破碎机的负载并不是恒定的,随着破碎物体的大小变化和负载的多少,要求变频器具有较大的启动转矩和较强的过流能力,所以变频器的功率选择比电机大一档或者是大二档。
关于机电一体化的详细介绍
答:
(2)接通电源之前就应作好切断电源的准备, 以防万一接通电源后电动机出现不正常的情况时(如电动机不能启动、启动缓慢、出现异常声音等)
能立即切断电源
。使用直接启动方式的电动机应空载启动。由于启动电流大,拉合闸动作应迅速果断。 (3)一台电动机的连续启动次数不宜超过3~5次,以防止启动设备和电动机过热。尤其是...
大家正在搜
有电源的是发电机还是电动机
电动机和电机一样吗
电动机启动电流
电动机起不起来的原因
电动机顺序启动电路图
电动机是电源吗
电动机有没有电源
电机和电动机的区别
发电机 电动机
相关问题
200千瓦电动机启动时时间继电气应该多少秒
200kW电机采用哪种方式启动好
请问6千伏200千瓦高压电机远程启动时发现异常,直接拉掉就地...
200千瓦电机软启动电压最低调到多少为宜
200的变频器启动200kw的电机显示加速过流是那里出问题了
200kw的每分钟2960转的电动机,应该选用多大的变压器。
200千瓦电机380v软启动电压调到百分之多少
200Kw电机用软启动耗电量多少?