132千瓦电动机满负荷启动需要配多大型号自耦减压启动柜
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-07-19
电动机的启动电流太大,是额定电流的5倍左右。
突加负载那么大,200kw的发电机肯定带不起了。可以考虑加个变频器,来缓慢启动电动机。
相似回答
132千瓦
的
电机要多大
的软
启动柜
,
负荷
有点重
答:
132KW的电机
最好配160KW的软启动
132千瓦电机
可否用
225千瓦自藕启动柜启动
答:
≥
132千瓦自
藕
启动柜
完全可以应用。
德力西XJD1一135千瓦能不能带动水泵
132千瓦电动机
答:
德力西XJD1一135千瓦自耦降压启动器,可以带带动
132千瓦
水泵
电动机
的。具体请参考
启动柜
使用说明书。
你好,我
要配132KW
280KW55KW45KW75KW110KW37KW30KW的
电机
380V需要配置什...
答:
你所用的电机比较大,可以选择
自耦减压启动柜
或变频启动柜(变频启动柜可以根据需要调节
电动机
的转速)
132千瓦
的
电机
用
自耦减压启动启动
电流在700安左右正常吗?
答:
132千瓦
的电机额定电流约260A附近,直接起动电流为额定电流的4~7倍。按6倍算:6×260=1560(A)降压起动约是该电流的1/3,即:1560/3=520(A)
自耦减压
器有三档抽头,分别降压大概是全压的80%、60%、40%,如果选用抽头大的或负荷较重的,起动电流700A也是会有的,很难介定正常与否。
请问110
KW的电机配多大
容量的
自耦
降压
启动柜
;电机功率与自耦降压启动...
答:
自耦降压
启动柜
不能比
电机的
容量小 。因该选用
132KW
或者160KW的。自耦降压启动柜容量因该大于电机功率。
请问
132千瓦电机启动
用降压陪
多大
的开关和接触器
答:
可以用400A的空气开关和250A——300A接触器,具体要看启动方式。
132千瓦
降压启动的图纸要看是什么
电动机
如果是绕线式电动机就必须用频敏变阻器启动,如果是鼠笼式电动机就可以用星三角启动和自偶
减压启动
器启动。
大功率的空压机用
自耦
降压
启动柜
可以吗?功率是
132千瓦
答:
我在阿特拉斯
132kw
空压机上做过实验,当时接的是无功补偿自动控制器,电机铭牌上的功率因数是0.88,实测0.86差不多,当然是空压机满载时的值,空载的话只有0.6左右,不知对你有没有帮助