我现在有一台30KW的水泵电机,需要配多大的空气开关,接触器,热继电器,已经相应的铜线直径
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-08-01
30KW的水泵电机,额定电流57A
需要空气开关容量:100A
热继电器规格:63A
接触器规格:100A
铜导线面积:16平方毫米
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/taaSBVcta.html
其他回答
第1个回答 2011-08-02
30KW的水泵电机,额定电流55~65A
需要空气开关容量:100A即可
热继电器规格:调节范围在55~65A
接触器规格:63A以上都可
导线面积:10平方毫米铜线,16平方毫米铝线
第2个回答 2011-08-11
35的线有点粗,如果不长时间通电,16的足够了。
第3个回答 2011-08-02
前两个回答空开、热继、接触器均可以,线建议用35的
第4个回答 2012-04-06
前面的说的不错,铜线应用25的。
相似回答
30kw的电机需要
配置多大的电源开关和
多大的接触器开关
才合适?_百度...
答:
80安培空气开关和60安培接触器
。若频繁操作再适当放大一档。此配制仅适合三相交流,直流例外,还需放大处理。
30KW的电机
应该选用多大的空开
,多大的接触器
和
热继电器,
能直接启动...
答:
30KW的电机一般相运行电流为60A左右,因此,
你可选用60A或100A的空开、接触器和热继电器
。能否直接启动这与所带动的机械有很大关系,如若风机,其启动电流会很大,它可能达到正常运行电流的20倍之多,则应考虑降压起动,而有些机械则不然。同时,与你的供电网也很大关系,如变压器很小,线路又很长则需要...
一台
功率为
30KW的电机,
怎样为它选择
接触器,热继电器,
保险为多少安?电线...
答:
30KW的电机,电流60A,如果直接启动的话启动电流180A至360A。因为有点转,选用接触器需要160A
。热继电器选用JR36--100A,设定值70A,保险100A,电线需要铝线35平方,铜线25平方。不过30KW电机建议最好选用减压启动;如:星三角,自耦。
30千瓦
电动机
选
多大的
空开
,接触器,
容断
器,热继电器,
二次回路中选多大...
答:
空开100A
,接触器
100A,熔断器100A
,热继电器
60A,二次回路中熔断器选10A,用空开不用熔断器和
热继电器,
空开、接触器、时间继电器、二次回路熔断器就可以了,变频启动、星三角启动、自藕变降压启动都可以。
30kw的电机,要
用
多大的
断路器和
接触器还有热继电器
?
答:
用80A
开关,
用60A以上的
接触器,
用100A热继器调到60A就行了。
水泵电机
是
30KW,
继电器和
热继电器
应该用
多大的
?
答:
应该叫
接触器
啊,不是叫继电器了。你的
30KW,
你的相线额定工作电流约50到55A,但启动时的短时工作电流有可能在4--6倍之间,如果是四极电机可能在4倍,如果是两极电机则有可能在6倍左右。建议你选用大于100A的接触器和
热继电器,
当然接触器略大一些是没有坏处的,只是成本稍高一点儿。
我
有一台30KW的电机,
额定电流约60安,请问怎么选取
空气开关,
交流
接触
...
答:
你的负载是
电动机,
首先要考虑它的启动电流.电动机的启动电流一般是它的额定电流的1.25~1.5倍.所以,你选择
空气开关的
容量应该在80~100A之间
,接触器
选择承载电流大于60A的就可以了.
热继电器
选择63A的,它的保护范围最大是63A可调.
假如
30KW电机
直起的话该用
多大
空开
,接触器,热继电
啊。
答:
30KW电机
额定电流:57A,选用空开100A 选用接触器最好用100A 选用热继电器65A以下 要是星三角启动,选用空开
,接触器,热继电器
等最好按照以上数据,以免烧毁
电器,
以增加用电安全系数。
大家正在搜
水泵电机接线图
电机水泵
空心杯电机
单相电机
家用水泵
电机
励磁电机
高压水泵
水泵叶轮
相关问题
一台20千瓦的相交流电机,要配多大的热继电器,多大的接触器,...
30KW的三相电机要用多大接触器和热继电器,谢谢!
7.5KW的电机需要多大的,空开,接触器,热继电器
一台5.5千瓦三相电机需要用多大交流接触器,热继电器,空气开...
请问一台3KW的电动机用多大的,开关,接触器,热继电器呢?求...
水泵电机是30KW,继电器和热继电器应该用多大的?
请问三千瓦电机配多大的空气开关,交流接触器,热继电器,及多大...
30kw的电机,要用多大的断路器和接触器还有热继电器?