20KW鼓风机和30KW引风机选空开。。。。

20KW鼓风机和30KW引风机选德力西的空开、接触器、热继电器应该选少安的,铜心导线选多少方的?怎么算??请高手指点。

要是我的话:
1空开:60A,D型的(电机用的)
2接触器:60A的
3、热继中间值:40A,60A。
4、控柜到电机:6平方(星三角启动)
如果全压启动或用变频器:10平方(20KW的),16平方(40KW的)
5、电源总线:25平方。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-10-29
开关用100A.接触器按30kw电机配。配电盘用6平方线即可。输入线16平方。建议你用星三角起动。热保可不用。建议你用电子式缺相保护器。我的加工厂就是这样做的。
第2个回答  2019-05-23
一共50个千瓦的单相负荷,平均在三相电源上,每相平均就是50/3=17kw
单相电源时,总电流是:50*4.55=227.5a
接到三相电源上时,因为线电压和相电压仍然是220伏,但是反应在电源上的电流是1/1.732,
功率不变,总的三相电流值减小了,每相电流是:i=17000/1.732*380=26a