88问答网
所有问题
30WK的三相电机要配多大截面的电缆?空气开关?热继?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-03-29
你的三相电机规格应该是30Kw(30千瓦)吧,如果是,相电压是380V的,用铜心电缆16平方,用铝心电缆要25平方。空气开关80安,热继电器买48/65型调60安
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/gSSK1SM11.html
其他回答
第1个回答 2011-03-28
是30KW吧,十六以上平方线就行了
都够用了
第2个回答 2011-03-29
30kw大概是60个电流,空开选用 D63 热继电器用 德力西JR36 系列热过载继电器 63A、、
电缆 用 16平方铜线 或者是 25平方 铝线
相似回答
郭老师,知道
电机
功率如何计算
电缆线
径、接触器、热过载、
空气开关
答:
三相电机的
话 11/0.85/380/1.73*1000=19.69A
电缆线
径的话可以用ZR-BV-5x4 交流接触器LC3-D2510
热继
电LR2-D-1322 空开的话C65N-D25/3P
三相电动机
1kw,导线,
空气开关
,
热继
电器应该选
多大?
答:
三相电机
每KW约2A附近的,
电线用
1.5平方铜芯线,
空气开关
取4~5A的,
热继
电器选1.6~3A,调在2.2A位置。
380V
三相电机用多大
空开和
热继
电器
答:
空开(三相断路器):电动机启动时电流是额定电流的4~7倍,
所以选空气开关25A的
。交流接触器:选大于交流异步电动机的额定电流的1.2倍以上,9A或12A的都可以。热继电器:选交流异步电动机的额定电流的1.1---1.5倍的。整定为电动机的额定电流(电机铭牌上的额定电流)。
...选择
用多大的开关
,
用多大的热继
电器,用多粗的电源线
答:
电缆
三相电机
额定电流I=P/1.732UcosΦ=15/1.732/0.38/0.8=28A
开关
50A、
热继
电器45A、如果是近距离(几十米以内),铜电缆6平方毫米,铝电缆10平方毫米。如果是远距离(百米以上),铜电缆16平方毫米,铝电缆25平方毫米。如果介于远距离和近距离间,铜电缆10平方毫米,铝电缆16平方毫米。
一个
三相电机的
启动电流是额定电流的多少倍?怎么选择空开的大小,
热继
电 ...
答:
启动电流是运行电流的3-7倍,
空气开关
的额定电流等于或略大于负荷额定电流,
热继
电器按负载电流1.1-1.2倍选,接触器按负载电流1.3-2倍选,希望对你有所帮助!
三相电机
,0.5千瓦
需要多大
接触器 热保护,空开
答:
象这种小功率的不要用接触器,用个小型继电器就行了,你这
电机
额定电流就1点几安。就是最大起动电流也就4A这样。所以
电线
有1.5平方毫米的就够了,热保护器我型号报不上来,你选个4A以下的就行。空开选6A的。
请问7.5KW
三相电机
配备什么型号的导线,交接器,
热继
,
空气开关?
答:
7.5KW
三相电机
,电流约15A 配4平方铜芯线或6平方铝芯线,40A交流接触器,用JR系列22A
热继
电器调节到17A,用40A
空气开关
十一千瓦
的三相电机用多大的
空开接触器
热继
是怎样算出来的
答:
11kw
电机的
额定电流约是20.9安。空开选择时可选40安的,这样裕量较大,有利长期安全运行。接触器可选CJX2—2510或CJX2—3210型的。
热继
电器用JR16型的,可选控制范围在14~28的,调整在24安处即可。
大家正在搜
22Kw三相电机用多大变频器
三相电机对地1百多K
K开头的电缆
zcyjv是什么电缆是K装电缆吗
50电缆铜线能带多少千K
22KW风机用多大变频器
YJV电缆是不是带K的
325kⅴa用多粗电缆
信号电缆K值配盘
相关问题
30kw用电需多大的安培有空气开关,三相五线的电线截面需要多...
30千瓦需要多粗电缆线多大电表多大空气开关三相四线制
三相90KW的电机,要配多大的空气开关啊?电缆要配多粗的?
三相电160KW需要多大电缆和多大空气开关?
一个15kw的三相电机,一般要用多粗的线?多大的空开,接触器...
怎么计算空气开关多大,电缆要用多大,还有三相电表
30kw要用多大的电缆和开关
三千瓦的三相电电动机配置什么型号的电线和多少安培的空气开关?