如题,小弟要用一个柜子分别控制4台45KW异步电机,星三角启动,我应该这么选择空开、接触器等等器件的大小呢,请大虾指点,谢谢l了~~~比如说正泰的器件。
请问是都是怎么计算选型的?
追答选择空开是额定电流的1.5倍左右。
追问接触器呢 主要是接触器 好多人的说法不一 我都糊涂了
追答接触器的话采用星三角启动。这个就要考虑电机线的相电流了。就是说线电流=相电流乘以根号三。
追问还是不太懂 就拿我这个电机为例 怎么算出来 要2个80A的 1个50A的?具体点呗,谢谢
追答90除以根号三再放大一点就是了。要考虑起动电流是额定电流的1-3倍。