消防24v电源线启动后只有16v怎么解决

如题所述

1、如果电源没问题,压降主要损耗在线路上,因此增大线缆截面。
2、如果因回路负载太多造成压降过大,把同一电源回路中带电的部分负载分离出一部分单独拉线缆(这种情况比较少);
3、提高电源电压,24(1+10%)V,其中元件适应的工作电压一般也在正负10%范围内;
4、距离特别远的采用交流供电,现地加装24V电源模块;