88问答网
所有问题
利达消防主机24v电源掉到15v是怎么回事
利达消防主机24v电源掉到15v是怎么回事
举报该问题
推荐答案 2017-04-26
先检查主机的24V输出是否正常,去掉输出线后测量;
然后。看工作状态,
没有设备启动,考虑为线路衰减过大、负载过大或线路接地、轻微短路等问题,计算负载,检查线路;
当大量设备启动时,判断为负载过大,当大量送风阀接收开启命令,但开启不了时,也会出现电压下降的问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MBBtSSVSMaBVgKVBK1c.html
相似回答
利达主机
的图型显示装置图上设备点位偏跑
是怎么回事
?
答:
1·回路卡有问题
,可以去量一下回路电压是否是正常的。2·回路中的某一个设备是有问题的,然后影响到了回路中的其它设备正常工作,这种情况呢就比较麻烦了,需要慢慢地查。那么利达主机常见的故障以及如何排除呢?检查多功能板与主板间CAN
总线通讯端子是否接触良好
2· 多功能板拨码开关所表示的地址是否...
消防主机
给探测器输出电压是多少
答:
消防
探测器的输出电压根据品牌的不同,实际电压也不同,一般
在15V
到20V之间。这里给几个诺蒂菲尔系列常见输出电压:①烟感:ND-751P SD-751 FSL-751 输出电压15-16V ②温感:ND-751T JTW-BCD-TD751 输出电压16.5-18V ③模块:CMX-7D MMX-7 MMX-7P ISO-7 CMX-7C ...
大家正在搜
利达主机怎么查回路
利达ld128e11主机
利达主机怎么开点
利达主机怎么登记设备
利达主机怎么删除点位
利达ld128e主机说明书
利达电话主机使用说明
利达主机128en说明书
利达主机
相关问题
什么是 消防专用电源
消防电源与非消防电源
什么是消防电源
消防电源如何切换?
消防电源只能用于消防负荷吗
消防送风口提示主电源断电了,怎么维修呀?
消防电源监控系统是消防糸统还是弱电系统