施耐德中间继电器接了三菱PLC输出端(例Y0)请问怎么接?中间继电器线圈与Y0连接了常开为什么没有吸合?

如题所述

1.检查接线:PLC输出侧的Y0对应的COM0是否有接0V?0V是否和继电器的24V来自同一个电源供应器?如果是来自两个电源,请将它们的0V短接;
2.继电器线圈:24VDC,看线圈是否有极性,看你的信号和24V是否接反?
3.其它原因基本没有了,继电器损坏的几率很小;
4.你可以测试一下你的继电器:将线圈的24V端接好,然后拿导线将Y0对应的0V和继电器的线圈信号端搭接,看继电器通不通?若不通,则继电器损坏或24V电源电压有问题;若接通了,请检查你的Y0是否输出了。追问

已经找到原因了,也谢谢你了,THANK YOU

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-29
先问一下具体情况,然后我才能根据具体情况回答你:
1. 三菱PLC的型号
⒉施耐德中间继电器的型号及线圈电压。
3.PLC输出端的工作电压。追问

FX2Nde 中继线圈电压24DC PLC输出端接通的时候0V 断开测还是0V,是不是输出端也要接24V电源?

追答

对了。
Y0接继电器线圈。继电器线圈接电源24V正极,电源24V负极接COM1。

第2个回答  2012-11-29
你应该是没加电源在回路里。PLC输出(继电器型)只是个节点追问

恩 是的,没有形成一个回路,我刚才才明白,同时也谢谢你了、

第3个回答  2012-11-29
请问中间继电器型号,估计是PLC驱动不了它,加一个小继电器吧。追问

这种型号的,我没有带负载的,就是看电磁吸合的状态,PLC上Y0的灯是亮的,实在想不出原因,

追答

确定负极以接好,确定plc的公共端com以接好。