plc输出端接线 请问怎么接线

plc输出端是 直流24v 我用12v的直流电机(两根线)怎么接到plc输出端 有个模拟量输出端(vcc gnd ad da) 还有个继电器输出端(y0 com。。。。。一直到y10 com )

将开关电源的DC24V+端接PLC输出端公共端,一般是COM,也有几个输出公用的,看清楚再接(如有的机型是Y0~Y4共一个COM1),公用COM的要注意其他公用端头Y所接负载的电压,必须匹配。
将Y0和中间继电器的线圈正极连接(HH52P的是14脚);
将中间继电器线圈负极(HH52P是13脚)直接接开关电源负极DC24V-即可。
输出接口是继电器形式的,就是Y和COM点形成常开触点。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-05-15
首先需要确定你的12V电机多大功率的?额定电流是多少?根据你的电机功率选择一个12V的电源。如果电机额定电流不超过2A的话,可以直接用PLC的继电器输出端口,12V电源正极接PLC 的com口,12V电源负极接电机线的负极,PLC的Y0接电机的正极。如果电机额定电流超过2A的话,PLC输出端需要转接一个和电机额定电流相匹配的中间继电器。
第2个回答  2014-05-15
PLC的输出端接到24V继电器的输入端,24V继电器的输出部分的公共端接12伏正极,输出部分的常开触点接到电机的12V正极端,电机的12V负极端就接到12V开关电源的负极就可以了。本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2014-05-15
加个继电器隔离下,找个12V电源