plc输出端接线 请问怎么接线
plc输出端是 直流24v 我用12v的直流电机(两根线)怎么接到plc输出端 有个模拟量输出端(vcc gnd ad da) 还有个继电器输出端(y0 com。。。。。一直到y10 com )
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-10-13
将开关电源的DC24V+端接PLC输出端公共端,一般是COM,也有几个输出公用的,看清楚再接(如有的机型是Y0~Y4共一个COM1),公用COM的要注意其他公用端头Y所接负载的电压,必须匹配。
将Y0和中间继电器的线圈正极连接(HH52P的是14脚);
将中间继电器线圈负极(HH52P是13脚)直接接开关电源负极DC24V-即可。
输出接口是继电器形式的,就是Y和COM点形成常开触点。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/Mc1VB1KBg1tct1MMg1a.html
其他回答
第1个回答 2014-05-15
首先需要确定你的12V电机多大功率的?额定电流是多少?根据你的电机功率选择一个12V的电源。如果电机额定电流不超过2A的话,可以直接用PLC的继电器输出端口,12V电源正极接PLC 的com口,12V电源负极接电机线的负极,PLC的Y0接电机的正极。如果电机额定电流超过2A的话,PLC输出端需要转接一个和电机额定电流相匹配的中间继电器。
第2个回答 2014-05-15
PLC的输出端接到24V继电器的输入端,24V继电器的输出部分的公共端接12伏正极,输出部分的常开触点接到电机的12V正极端,电机的12V负极端就接到12V开关电源的负极就可以了。
本回答被提问者和网友采纳
第3个回答 2014-05-15
加个继电器隔离下,找个12V电源
相似回答
请问PLC
输入和
输出
I/O
端子如何接线
?
答:
1.与启动按钮连接:-启动按钮一端连接到
PLC
的COM端;-另一端连接到输入端,确保按钮的信号能够被PLC准确读取。2.与接触器控制线路连接:-接触器控制线路一端连接到输出COM端;-
输出端
的Y0和Y1分别接到接触器的控制线,实现PLC对设备的控制。PLC的输入和输出I/O端子是数据交换的关键。输入端子负责接收...
plc输出端接线
请问怎么接线
答:
将开关电源的DC24V+端接
PLC输出端
公共端,一般是COM,也有几个输出公用的,看清楚再接(如有的机型是Y0~Y4共一个COM1),公用COM的要注意其他公用端头Y所接负载的电压,必须匹配。将Y0和中间继电器的线圈正极连接(HH52P的是14脚);将中间继电器线圈负极(HH52P是13脚)直接接开关电源负极DC24V-即...
plc输出
回路接线图
怎么接线
?
答:
1、先是输入回路接法:用导线将输入端L、N及地线接线柱分别与交流电源插座的三个插孔相连(如图);2、从输入公共端S/S引出导线和
输出端
标有24V接线柱相连;3、将按钮开关一端 连在
PLC
输入端X1接线柱,另一端连在输出端标有24G接线柱上;4、然后进行输出回路接线。将
输出接线
端Y1与灯泡的一端相连...
西门子200
plc怎么接线
?
答:
西门子S7-200
plc
的接线图如下图,所说的是AC/DC /RLY还是DC/DC/DC的,一般L+ M是
PLC
自带24V输出电源,输入
端接线
时,公共端1M,2M,3M,接电源正负都可以,和输入端子接的开关构成回路就可以,
输出端
也一样。
PLC
输入端的COM和
输出端
的COM0~COM4分别应该接哪??
答:
1. 确定
PLC
的型号和接口类型,以便正确连接COM端口;2. 确保输入信号和
输出信号
的电压等级与PLC的规格相符;3. 如果需要连接多个输入信号或输出信号,可以使用连接板或分配器等设备进行连接,以提高可靠性和方便性。需要注意的是,PLC的输入端和
输出端
的COM端口可能存在差异,具体
接线
方式应根据PLC的规格和...
欧姆龙
plc输出端怎么接线
答:
方法如下:1、要弄清楚每个
端子
的名称,端子名称在
PLC
上有明确标注。2、每个框是一个端子。找到对应的端子之后,根据对应的数字
接线
就可以了。欧姆龙(OMRON)株式会社是全球知名的自动化控制及电子设备制造厂商,掌握着世界领先的传感与控制核心技术。
请问PLC
输入和
输出
I/O
端子如何接线
?
答:
一、
PLC
输入和输出I/O端子与启动按钮连接法:1、启动按钮的一端接COM;2、启动按钮的另一端接输入端;二、PLC输入和输出I/O端子与接触器控制线路连接法:1、接触器控制线路的一端接同输出的COM端;2、另两端分别接
输出端
的Y0和Y1上;
三菱FX1S30MR-001输入和
输出如何接线
?
答:
结论:对于三菱FX1S-30MR-001的输入和
输出接线
,关键在于理解其输出类型和负载需求。这款
PLC
是直流负载专用,特别注意其10MT型号有4个晶体管输出口(Y0-COM0,Y1-COM1,Y2-COM2,Y3-COM3),这些输出口可以并联连接24V直流负载,其中一端连接到PLC的Y口,另一端接到24V电源正极。切记,PLC提供的24V...