三菱fx1s PLC 输出端Y可以接220v的继电器线圈吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-05-04
å¦ææ¯ç»§çµå¨è¾åºåï¼ä¸å»ºè®®ç´æ¥æ¥220Vçµè·¯ç¨ï¼ç±äºçµåé«ï¼èä¸æ¯ææ§è´è½½ï¼å æ¤æ´å®¹æç§æ¯PLCå é¨ç»§çµå¨è§¦ç¹ã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MKMSaMSaSMBMtaaaKS.html
其他回答
第1个回答 2017-05-04
三菱fx1s PLC 输出端Y可以接220v的继电器线圈吗
将开关电源的DC24V+端接PLC输出端公共端,一般是COM,也有几个输出公用的,看清楚再接(如有的机型是Y0~Y4共一个COM1),公用COM的要注意其他公用端头Y所接负载的电压,必须匹配。
将Y0和中间继电器的线圈正极连接(HH52P的是14脚);
将中间继电器线圈负极(HH52P是13脚)直接接开关电源负极DC24V-即可。
输出接口是继电器形式的,就是Y和COM点形成常开触点。
第2个回答 2017-05-05
脑子挂特了!不能接!只能接24V的!
第3个回答 2017-05-05
继电器输出的可以接,晶体管输出只能接24
第4个回答 2017-05-05
驱动不起来
相似回答
三菱fx1s
-20mT怎样
接220v
电源?
答:
三菱FX1s
-10MT-001是晶体管
输出的plc
,只能使用于直流负载。10MT共有4个输出口,每个输出口对应一个COM端子。Y0-COM0,Y1-COM1,Y2-COM2,Y3-COM3。输出口的COM0~COM3根据需要可以全部并联接24V-.直流负载一
端接Y
口,另一端接24V+。
PLC
上输出的24v直流电压是提供给传感器使用的,容量有效,不...
三菱FX1S
20MR 001的输入
输出端可以
都外
接220V
电源么?不
能的
话应该怎么...
答:
三菱 FX1S
20MR 001是
继电器输出
的。
输出可以
使用交流或者直流电源,但是
输出继电器的
容量有限,一般只能控制500毫安以下电流。FX1S 输入继电器都是使用本机的直流24V电源。
fx1s
-10mr-001能直接负载
220伏吗
答:
三菱fx1s
-10mr-001是
继电器输出
的
PLC
,
可以接220v
负载,不过
输出继电器的
容量有限,最大负载不能超过80VA。
三菱fx1s
mr
可以接220v
负载么
答:
可以
,这个是继电器输出的plc,可以接AC220V。望采纳。。。
求助!这是
三菱FX1S
MR,输入
输出
怎么接线来了?超级无敌新手,请详细一点...
答:
FX1S
MR说明是
继电器输出
型
PLC
。
三菱
的PLC输入、输出都是低电平有效,电源线L、N
接220V的
交流电,输入、输出按照0V(com)、X、
Y接
就行了,很简单的。。
三菱FX1S
30MR-001输入和
输出
如何接线?
答:
切记,
PLC
提供的24V直流电压是为传感器设计,不可用于输出口供电。输入部分,L和N端口
接220V
交流电,COM端子则通过开关或接近开关等与需要的输入点(如X0,X1等)形成回路,确保正确连接。对于交流负载的控制,如
FX1S
-20MR-001,它是
继电器输出
型,可以直接驱动直流或交流负载,但需要注意,驱动交流负载时,...
三菱FX1s
我只用
输出220V
控制
继电器
能不能
把con1 com2…com4 连在一...
答:
可以。com口为公共低电平端,设置多个有利于接入不同高电平的地(不同高电平的地不是同一个地),如你所说,你只用到
220V
电压,不存在不同高电平之说,所以可以连在一起接零。
三菱PLC FX1S
AC电源型 20MR 输入
220V
,
输出
是多少V 怎么和接触器 接线...
答:
这个
输出
就是
继电器
干接点,触点一般 250交流,2A电流,你要看接触器电压,是220的还是380 的,要是380的接触器,不能直接控,需要加中间继电器,使用380的电压去触发接触器