三菱PLC的输出端Y应该怎么接线?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-06-12
将开关电源的DC24V+端接PLC输出端公共端,一般是COM,也有几个输出公用的,看清楚再接(如有的机型是Y0~Y4共一个COM1),公用COM的要注意其他公用端头Y所接负载的电压,必须匹配。
将Y0和中间继电器的线圈正极连接(HH52P的是14脚);
将中间继电器线圈负极(HH52P是13脚)直接接开关电源负极DC24V-即可。
输出接口是继电器形式的,就是Y和COM点形成常开触点。
第2个回答 2019-03-08
将开关电源的DC24V+端接PLC输出端公共端,一般是COM,也有几个输出公用的,你看清楚再接(如有的机型是Y0~Y4共一个COM1),公用COM的要注意其他公用端头Y所接负载的电压,必须匹配。将Y0和中间继电器的线圈正极连接(HH52P的是14脚);将中间继电器线圈负极(HH52P是13脚)直接接开关电源负极DC24V-即可。
输出接口是继电器形式的,就是Y和COM点形成常开触点。
相似回答
三菱PLC的输出端Y应该怎么接线?
答:
将开关电源的DC24V+端接PLC输出端公共端
,一般是COM,也有几个输出公用的,,公用COM的要注意其他公用端头Y所接负载的电压,必须匹配。将Y0和中间继电器的线圈正极连接(HH52P的是14脚);将中间继电器线圈负极(HH52P是13脚)直接接开关电源负极DC24V-即可。输出接口是继电器形式的,就是Y和COM点形成...
三菱PLC的输出端Y应该怎么接线?
答:
将开关电源的DC24V+端接
PLC输出端
公共端,一般是COM,也有几个输出公用的,看清楚再接(如有的机型是Y0~
Y
4共一个COM1),公用COM的要注意其他公用端头Y所接负载的电压,必须匹配。将Y0和中间继电器的线圈正极连接(HH52P的是14脚);将中间继电器线圈负极(HH52P是13脚)直接接开关电源负极DC24V-即...
三菱plc
让它y0到
y
7
输出
24v正
要怎么
接
答:
要使
三菱PLC输出
24V,步骤如下:在
输出端Y
的公共端处接入外部24V直流电源的正极 程序中编写代码,使得Y0到Y7吸和 将任意一个Y
的输出端
,和外部24V电源的负极接到设备上,设备获得24V直流电
三菱
FX1S 30MR-001
输入
和
输出
如何接线?
答:
三菱
FX1s-10MT-001是晶体管
输出的plc
,只能使用于直流负载。10MT共有4个输出口,每个输出口对应一个COM端子。Y0-COM0,Y1-COM1,
Y
2-COM2,Y3-COM3。输出口的COM0~COM3根据需要可以全部并联接24V-.直流负载一端zhidao接Y口,另一端接24V+。
PLC
上输出的24v直流电压是提供给传感器使用的,容量有效...
三菱plc输出怎么
接
答:
1.可以这么接的 2、恩可以加外部电源 也可以用
PLC
自带的,解法是正确的 ,切记要把相同的负载电源接在相同的COM端。3、负载电源有直流有交流,晶闸管只能接交流,晶体管只能接直流,继电器都可以接。4、可以的,续流二极管主要是保护继电器,应反向并联,所以你接反了。5、是从Y0出来经负载到24V,...
三菱PLC
fx3ga-60mr
的输出
com
端应该怎么接线?
答:
输出接线
方法如下图所示
PLC中
com端常用作公共端,输入和输出的公共端还是又分别的。输入的公共端和本机的DC24组成回路,输出的公共端,按照功能区分,划定了几个公共端。比如:Y0-Y3,
Y
4-Y7,Y10-17等等,每组都有一个公共端,每个公共端之间彼此没有关系,方便分段,分电压等级控制,如果没有这些...
三菱plc
fx2n 40mr
输出端怎么
接中间继电器(24v)
答:
输出端
的COM0 接电源正极,
Y
接中继的一端,中继的另一端接电源负极
三菱plc
外部
接线
FX2N-16MR
输出端怎么
接?
答:
这个是基本单元的继电器
输出
,
接线
示例参看下图
大家正在搜
plc输出端怎么接线
y型端子怎么接线
接线端子接线教程
晶体管plc输出端接线
三相电机Y型接线的颜色
三相电动机的Y接线图
YF一112一4电机怎么接线
Y△11接线的变压器是指
Y和△的接线方法
相关问题
三菱PLCfx3ga-60mr的输出com端应该怎么接线?
三菱plc输出端使用自带的24v电源时应该怎样接线?比如一个...
三菱plc 输出端接线
三菱plc外部接线 FX2N-16MR 输出端怎么接?
三菱PLC的输出Y端得电压是不是可以通过程序来控制?
三菱PLC的输入端和输出端都要接220V电源吗
三菱PLC硬件接线,输出端怎么接?
三菱PLC输出端公共点怎么接,比如都是双数出现的,两个Y1、...