并车之前频率、电压都一样 ,原发电机130A电流 如果是无功功率过高应该怎么解决,请各位师傅帮帮忙
假如是励磁绕组断路 那把发电机都脱闸 直接合上励磁断路的发电机(不采用并车)那也照样会出现电流不断升高的现象咯
假如把发电机解列,发电机已脱离(断开)负载,既然没有负载回路的发电机那里还有电流显示(不断升高)?