两台并联运行的发电机,功率分配一致,但其中一台的电流比较低,怎么回事?
是有功功率分配一致,两台发电机的额定功率也一致 ,为什么无功功率会不一致
举报该问题
推荐答案 2010-05-24
并联运行的发电机出现上述工况时,这时还会指示出一台发电机的电流较大,并且功率因数低,这时你只需轻微凋整大电流发电机的励磁电流(电位器)即可
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MVSM1KBct.html
其他回答
第1个回答 2010-05-20
你所说的功率一致是不是指有功功率一致?如果无功有差别,电流也是不一样的。
第2个回答 2010-05-23
无功不一样
相似回答
两台发电机组并联
常见什么问题
答:
表明:环流产生的根本原因是两台机组空载电压不是完全相等或调压特性有差异
,造成输出端电压不相等而产生了环流;两台机组的空载电压、调压特性都相等,而两台机组的输出电流不相等,也就是两台机组的功率分配不均匀,也会造成U1和U2不相等,而产生环流;影响无功功率分配的因素还有很多,像自动电压调节器特性...
2台发电机并联运行
后
,其中
以
1 台的功率
因素表反转,另一台
发电机的电流
...
答:
老兄,
是二台发电机在抢无功呢
!建议应调节好二台发电机励磁装置的调差,并适当减小电流过大的发电机的励磁电流,另一台进相的发电机功率因数自然就会正转的。
...及其它参数都一样,在并车时为什么
其中一台
会会出现负无功
功率
...
答:
1.并车的操作有问题:并车有三个条件必须符合才能合闸
;出现逆功率主要是频率调整的不对,应该使待并机的频率稍高于电网频率,这样待并机并上后就能带一点负荷。如果反之,再网机逆功率;2.设备的问题:一般情况下,发电机都有逆功率保护装置,如果装置好用,逆功率并不上车;你功率的危害:有可能使...
潍柴
发电机
电压正常并车后
电流两台
偏差很大是啥原因?
答:
两台发电机并车后电流偏差很大--- 1)
要是无功负荷分配不均---先调节二台发电机的励磁电流---电流大的减少励磁电流
,电流小的增大励磁电流,注意:调节时保持电压不变。---要是负荷变化时二台发电机的电流偏差很大---那就要调节励磁调节器调差系数(调节调差电位器),使它们的励磁特性接近。2)...
发电机功率
会不会从电压高的移到电压低的,如果
2台发电机并联运行
答:
首先你要明确是交流同步发电机并列的前提,这样的话
,发电机的功率
是由原动机的出力决定或由调速器的调差率
分配的
。与电压无关(当然是在允许偏差范围内的电压),电压只决定了无功分配。
两台
并列
发电机,
各带负荷差不多,突然
一台
发电机无功大幅增加,定子
电流
...
答:
应该是励磁调节器设定的问题 首先请确定并列之前
两台发电机的
空载电压是否一致?这两台机组的无功分配方式是那种?如果没有自动无功分配,则这两台机组的励磁调节器(即AVR)应分别调整下垂,并将下垂调整为
一致,
一般3%~5%的下垂已足够。这
两台机
此前是否正常并联过
?并联
时带的负载是感性还是阻性?请...
您好,现在有
两台
500KW柴油发电机并网
,发电机
A出现负
功率
答:
1,你提供的照片那是AVR,自动电压调节器,从上面调的话,在A单机开机时,调VOL TS输出电压比原来的数值高一点。2,在第一点的基础上,见有所好点情况下,再把稳定值灵敏度调高点,调stability电位器。3,还可以在控制面板上设置A为主机,B机为付机,让B机器来跟A,这要通过试一试在能看到结果...
船用柴油
发电机电流
与
功率
因数波动
答:
我觉得应该是并车系统的
功率分配
不合理造成的。负荷小于50%的时候
,运行
稳定。说明在一定的功率条件下,并车系统可以合理分配
两台发电机的
功率 但是一旦功率过大,由于有执行实际时间的关系
,两台发电机
并不是同时提高输出功率,所以会出现某一台负荷过载,另一台还没有执行的情况,直到整个系统重新稳定...
大家正在搜
两台发电机并联运行的电路
2两台发电机并联功率会
2台发电机并联运行
发电机并联运行条件
两台发电机并联接线图
发电机功率怎么计算
多台发电机并联
发电机并列运行
一般轿车发电机功率
相关问题
2台发电机并联运行后,其中以1 台的功率因素表反转,另一台发...
同步发电机并联运行功率因数相差很大是怎么回事?
两台发电机一并联运行电流就增大,一号机单独运行时正常,把二号...
5台发电机并联运行的功率分配
如何消除两台并联运行的发电机之间的无功电流的振荡?
2台一样的发电机,可以并联可以吗?
两台同容量的发电机并联运行,其电压,频率,电流均为额定值,但...
二台功率不一样的发电机并联运行怎么保证负荷分配