2台发电机并联运行后,其中以1 台的功率因素表反转,另一台发电机的电流从200A增加到 600A,是出现逆功率吗

如题所述

老兄,是二台发电机在抢无功呢!建议应调节好二台发电机励磁装置的调差,并适当减小电流过大的发电机的励磁电流,另一台进相的发电机功率因数自然就会正转的。追问

怎么调啊?这是 用了好几年的机器了,需要 调吗 ?调了以后有别的影响吗

追答

用了好几年的机器,以前是这样吗?不把问题目说清,让人怎能么回答你?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-26
并联运行发电机要有并机控制器的,相序,相位要相同时才能并,还要分配功率的,一般都是用并机控制器来并网的追问

我已经并上了,你说的三要素要是不对,应该并不上撒

第2个回答  2011-06-26
2台发电机并联运行时要检查周期,初相位.2台发电机一至后才能并联,要有并联控制保护装置.追问

我已经并联上了,失败了的话发电机运行的指示等不会亮撒。一并上就反转,都还没分配功率

第3个回答  2011-06-26
对,另一台发动机发动机变电动机了。追问

功率因素反转的发电机转速是750,另一台是730,有关系吗

追答

有关系,两台发电机在并联运行时其频率和初始角应该相同,如果有差异将造成两台发电机之间相互内耗,严重时会影响电网的正常运行。

第4个回答  2011-06-27
并联的这两台发电机的励磁调差参数有问题。应该先从这方面去找问题。
相似回答