两台300KW斯坦福发电机并机运行电流同时上升是怎么回事?

单台车使用时电流为112A,并机时电流开始上升,1#机上升为344A,2#机上升为272A,断开并机后电流又下降为112A,两台机组的电压,频率,相位都一样,但是两台机组都没有并机下垂,请问和并机下垂有关系吗?如果一台机组坏一个二极管会出现这样的现象吗?

环流,一般由并车不同步引起(频率、电压、相位)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-07-28
你先让一台车退出再从新并车试试,应该是同期上出了问题,不知道你手动并车还是自动并车,先查同期
相似回答