配电变压器接地电阻的测量与接地体电阻测量有什么区别?其接地电阻测试仪的p线与c线的敷线方式有什么区别

一:配电变压器的接地电阻测量中,接地电阻测试仪的临时接地体的插接地点是怎么规定的?p线与c线在地面的敷设方式是怎么规定的?
二:接地体的接地电阻测量:临时接地体的插接地点是怎么规定的?p线c线的地面敷设方式?

1、配电 变压器接地电阻的测量与其接地体接地电阻测量没有区别,其实都是测量接地体的接地电阻。
2、接地电阻测量时,要求C极与接地体边沿的距离不小于接地网对角线长度的4倍,P极设置与该距离的1/2处。对于一般杆塔或单独配电变压器,由于接地网很小,一般采用C极距测试点40m,P极距测试点20m,三点成直线布置即可。
3、至于P、C线的地面敷设方式,没有特殊要求,采用40m和20m的绝缘线地面敷设即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-05-29
p线与c线在地面的敷设方式是规定尽量在一条线上,小型接地P线20米 C线40米,大接地按地网的对角线长*4为准做C线。
但有的地方条件不允许在一条线上时,我们可以用30度夹角的方法来放,也是一样的。