变压器工作接地电阻
工作接地
是指
变压器
的中性点直接接地,所要求的
接地电阻
值小于等于...
答:
【答案】:A 工作接地即配电变压器的中性点直接接地
,民用建筑电气设计规范(JGJ16-2008)第12.4.2规定:低压系统中,配电变压器中性点的接地电阻值不宜超过3Ω。
变压器接地电阻
允许值是多少?有哪些方法可以调解电阻值高?
答:
变压器低压侧中性点接地电阻应在0.5~10欧姆之间.保护接地的接地电阻应不能大于4欧姆.1、要有足够的深度.2、在土壤电阻率不太高的地层
,要增加接地体的支数 3、在土壤电阻率较高的地层,可在每支接地体周围0.5M以下,1.2M以上的地层填放化学填料 4、在土壤电阻率很高的地层,应采用挖坑换土的方法....
变压器
的
接地电阻
是多少欧姆
答:
变压器和发电机的工作接地电阻值一般不得大于4Ω
;保护线PE每处重复接地电阻值不得大于10Ω;而防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω。
变压器
的
接地电阻
是多少
答:
为10Ω左右。变压器采用Z型接线,每相线圈分成两组分别反向绕在该相磁柱上,这样连接的好处为零序磁通可沿磁柱流通,而普通变压器的零序磁通是沿着漏磁磁路流通,所以Z型
接地变压器
的零序阻抗很小(10Ω左右)。按规程规定,用普通变压器带消弧线圈时,其容量不得超过变压器容量的20%。Z型变压器则可带90...
变压器
的
接地电阻
是多少?
答:
标准接地电阻规范要求:
1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧。2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧
。3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧。4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧。5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。6 共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。接地技术的引入最...
变压器接地电阻
是多少
答:
标准接地电阻规范要求: 1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧; 2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧; 3、独立的交流
工作接地电阻
应小于等于4欧; 4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧; 5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。6 、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。
电力
变压器
或发电机的
工作接地电阻
值r如何规定的?
答:
回答:电力
变压器
或发电机的
工作接地电阻
值不得大于4欧姆,容量不超过100kvA的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于10欧姆;保护零线每一重复接地装置的接地电阻值应不大于10欧姆。
变压器接地电阻
多少正常
答:
在电力系统中,变压器是非常重要的一种设备。变压器的接地电阻是直接影响其安全性能的一个重要指标。根据相关要求,
变压器接地电阻
在正常情况下应该在4欧左右,这就可以保证变压器在正常
工作
时,有足够的保障。那么如何确保变压器的接地电阻处于正常水平呢?一是加强维护,例如定期对变压器进行清洗和绝缘检测,...
变压器
中性点
接地
有4欧姆,10欧姆为什么
答:
单台容量大于100KVA变压器的中性点
接地电阻
阻值不大于4欧姆。单台容量小于100KVA变压器的中性点接地电阻不大于10欧姆。所以,接地电阻4欧姆和10欧姆它们的区别是不同容量
变压器工作接地
的接地电阻值不同。欧姆是什么意思:电阻单位Ω。电阻是物体对通过电流的阻碍作用。一欧姆的基本意义是对某一物体两端施加一...
变压器接地电阻
多少正常?
答:
一、测量
变压器
的
接地电阻
大多用绝缘电阻表,测量方法如下:1、应选在干燥的天气进行。2、测量前在采取必要的安全措施后,拆开变压器上与接地极的连接点。3、将两根长度分别不短于500毫米的接地针分别插入地下,使它们不低于400毫米深,尽量使接地极和两接地针在同一直线上,而且之间距离在20米,然后用...