E接地极、P电位极、C电流极、按三极法操作步骤来测接地电阻。

接地电阻测试仪放置水平位置,检查检流计的指针是否在中心线上,否则应用零位调整器将其调整于中心线上。大电流发生器为低电压、大电流干式变压器。适用于频率50HZ开关,电流互感器或其他电器设备的升流及负载试验。

将倍率标度置于最大倍数,慢慢转动发电机的摇把,同时转动测量标度盘使检流计的指针指于中心线上。当检流计的指针接近平衡时,加快发电机摇把的转速,使其达到每分钟120转以上,同时调整测量标度盘,使指针指于中心线上。

扩展资料:

接地电阻就是用来衡量接地状态是否良好的一个重要参数,是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻,以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻。

接地电阻大小直接体现了电气装置与“地”接触的良好程度,也反映了接地网的规模。接地电阻的概念只适用于小型接地网;随着接地网占地面积的加大以及土壤电阻率的降低,接地阻抗中感性分量的作用越来越大,大型地网应采用接地阻抗设计。 

对于高压和超高压变电所来说,应当用“接地阻抗”的概念取代“接地电阻”,同时建议规程采用接触电压和跨步电压作为安全判据;还应选用轻便、准确的异频测量系统获得接地阻抗的正确结果,以保障人身、设备的安全,利于电力系统的安全运行。

参考资料来源:百度百科-接地电阻

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-01-06
沿被测接地极E(C2、P2)和电位探针P1及电流探针C1,依直线彼此相距20米,使电位探针处于E、C中间位置,按要求将探针插入大地.·用专用导线将地阻仪端子E(C2、P2)、P1、C1与探针所在位置对应联接.·开启地阻仪电源开关“ON”,选择合适挡位轻按一下键该档指标灯亮,表头LCD显示的数值即为被测得的地电阻.本回答被网友采纳
第2个回答  2016-01-05
E接地极 P电位极 C电流极 按三极法操作步骤来测接地电阻
相似回答