88问答网
所有问题
当前搜索:
配电变压器接地电阻的测量
怎样检测
变压器接地电阻
答:
3.将两根长度分别不短于500毫米的接地针分别插入地下,使它们不低于400毫米深,尽量使接地极和两接地针在同一直线上,而且之间距离在20米,然后用专用导线把绝缘
电阻
表上的三个端钮E、P、C分别连接到
变压器的接地
极和两个接地针上,要求P点在另一个接地针和变压器的接地极中间。▲
测量
1.将绝缘电阻...
怎样检测
变压器接地电阻
?
答:
检测变压器接地电阻的方法:
1、将绝缘电阻表水平放置,调整摇表调零旋钮,将表针置于零位上
。2、根据变压器所要求的接地电阻大小和现场的实际情况,将倍率开关放在合适的挡位上,开始慢慢摇动绝缘电阻表,同时旋转电位器的刻度盘,使指针在零位上,随后加快,并以120转/分的转速摇动,并调整电位器旋钮,使指...
配电变压器接地电阻的测量
与接地体电阻测量有什么区别?其接地电阻测 ...
答:
1、配电 变压器接地电阻的测量与其接地体接地电阻测量没有区别,其实都是测量接地体的接地电阻
。2、接地电阻测量时,要求C极与接地体边沿的距离不小于接地网对角线长度的4倍,P极设置与该距离的1/2处。对于一般杆塔或单独配电变压器,由于接地网很小,一般采用C极距测试点40m,P极距测试点20m,三点成...
配电
箱
接地电阻怎么测
答:
测量配电柜的接地电阻值是为了确保其接地电阻不超过运行值
,以保证在配电柜内发生单相绝缘损坏使电流经过配电柜、pe线时在配电柜外壳上产生的故障电压不高于安全电压。如果二三级配电柜离变压器很近,pe线足够大,接地电阻足够小,那就可以不测量。如果不能保证的话就最好测量一下。这是从安全角度上说,...
10kV
配电变压器接地电阻
怎样测试
答:
一般用500-2500V的摇表 测试
用摇表测低压
配电
箱火,零,地
怎么测
答:
凡施工图上有防雷接地装置的建筑物、构筑物、
配电
室、高压输电线路等,当防雷接地体地下部分工程完工后要及时对接地体的接地电阻值进行测量;单位工程竣工时还要进行复测,作为工程竣工的资料之一.以ZC29B-2型摇表测试方法如下:(1)在E-E两个接线柱
测量接地电阻
时,用镀铬铜板短接,并接在随仪表配来的...
摇表
测量
对地
电阻
视频时间 00:56
低压
配电
系统中的电压、频率、绝缘电阻及
接地电阻的
测试设备分别是什么...
答:
模拟测量原理 1)直接法 2)比较法 数字测量原理 1)门控计数法测量原理 2)通用计数器的基本组成<BR> 3、 绝缘
电阻的测量
可采用兆欧表,也叫做摇表。 它的工作原理是直流电源一般由内装手摇发电机供给,电动式兆欧表的直流电源则采用电池使晶体管振荡器产生交流电压,经
变压器
升压及倍压整流后输...
接地电阻
测试标准是什么?
答:
5、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。测量方法 影响接地电阻的因素很多:接地极的大小(长度、粗细)、形状、数量、埋设深度、周围地理环境(如平地、沟渠、坡地是不同的)、土壤湿度、质地等等。为了保证设备的良好接地,利用仪表对接地电阻进行测量是必不可少的。
接地电阻的测量
方法可分为:...
接地点
接地电阻测量
方法的改进_
接地电阻的测量
方法
答:
接地点接地电阻测量方法的改进Po we r Distrib utio n | 供
配电
没法测量,又如
变压器
的工作接地点、电动机的外壳保护
接地电阻的
测试,就会因不允许断开而不能测量。 (2)钳型电阻测试仪 它是一种由电池供电的手持式钳型仪表,无需使用辅助接地棒即可
测量接地
点的接地电阻值。通过电磁感应在闭合的回路中将产生一个...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器接地电阻的正确步骤
2000kva变压器接地电阻
10kv变压器绝缘电阻测试
变压器接地线电阻的测量方法
配电变器接地体电阻测量方法
箱变接地电阻怎么测
测量变压器接地电阻视频教程
测量变压器中性点接地电阻
10Kv变压器绝缘电阻测试方法