有关变压器的功率因数以及负载率

变压器的功率因数是有功功率P除以视在功率S。那负载率呢?负载率是当时的负荷除以变压器的有功功率P还是除以变压器的视在功率S??

呵呵
我们给成套厂的电容柜提供【GZK智能无功补偿控制器】时,也与他们讨论这个问题。我们的观点是:

负载率=负荷/变压器视在功率。

原因:我们认为,负荷实际上是负载的视在功率,它包含了负载的有功功率和无功功率。所以,对应变压器也就应该用视在功率。追问

平时有客户给我们交流,说他们统计了下,他们厂的负荷一共大概有600KW,然后让我们给他们做设计,我想问下,在我们平时接触到的这些负荷统计里,一般统计出来的是有功功率还是实在功率,??还有就是平时的电机,比如很小的那种1.1KW的电机,这个1.1是有功功率还是视在功率?谢谢,请回答。

追答

我们理解。设备上标注的功率数据,都是视在功率。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-12
由于变压器的额定标称值是以S为标志的,所以负载率也要将当时负荷的S去除以变压器的S。而负荷的S可以是实测,也可以是计算,计算时需要乘以负荷系数,计算方法见本工艺设计的设计手册。
第2个回答  2013-11-11
有功除有功。
相似回答