三相四线100A的总漏电器,到100A的电表,用10平方的铜线,可行不?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-01-17
不行,最好选25平方的铜线,16平方的也可以。
第2个回答 2013-01-17
100A话要用35平方,10平方用到40A差不多
第3个回答 2013-01-18
冒烟
相似回答
三相四线,电表
和
漏电
保护器之间用什么线
的
问题
答:
朋友,你的机器负荷大约为40千瓦启动电流是额定电流的4-6倍,大约是281--421A。从安全用电的角度来说,
建议你换为10平方毫米的铜线吧
。
...单项25KW我用了
三相四线10平方
铜心线够吗
?电表用
多大,怎样分流_百度...
答:
10平方不
够
三相四线100A的
有功
电表
火线用16
平方线
零线用多大线径 本
答:
1、一般如果线不是很远都是这样估算的
,铜线
每平方按6个电流计算,你16平方满载96A的电流;如果是铝线每平方按5个电流计算,你16平方满载80个电流。2、按照经验一般火线线径是零线线径的(1.5倍---3倍)之间,一般情况下如果是那种四根线或五根线连在一起的电缆,火线线径和零线线径的比值一般是...
酒店
三相四线
供电,全是单相用电,总电流是
100A,
选电缆的时候是每相33A...
答:
假如你是把三相电平均分配给用电设备,那当然是每相
100
/3 = 33A。选50A的三相断路器和10平电线。但实际情况肯定要有偏差,比如酒店突然买了一个空调,那肯定要造成3相不平衡。所以可以考虑些余量。最好选16平电缆。
380V
10平方三相四线
在保证安全使用的情况下可以带多少个千瓦
,电表
和...
答:
10平方三相四线
铜芯线可带22.5kw电机,可带30kw三相加热
器,电表用三相四线
80A,空气开关用三相60A的。
100A的三相电表
能带多少瓦?用多少
平方的铜线
答:
三相电表100A的,
可以匹配铜线最小截面积为16
平方的,
线路长最好是25平方的,带多少瓦,要根据使用的电器来讲,如果
使用三相
电机,按照每千瓦2A估算,如果使用的是单相220v电压的用
电器,三相
加在一起那就多了,如果使用的是空调另行计算,总得用电器功率只要不超过电源线的安全载流量就可以,不能只看...
三相四线总
空开
100A,
主线3*16+1*10 , 接9个2P/32A空开,ABC三相各接...
答:
在
三相四线
制系统中,零线的截面不应该小于相线截面的50%。在单相供电中。零线与相线的截面应该同样大小。根据你的接线情况,9个2P空开下面接的零线应为6平方
35千瓦
三相四线的用
电
,100A的电能表
可以用吗?求解,谢谢
答:
35千瓦
三相四线
的用电
,100A的电能表
是可以使用的。根据国家规定,当功率在10千瓦以上时,应使用80A或者更大容量的电能表。而35千瓦三相四线的功率要求正好是10千瓦以上,所以100A的电能表也可以使用。但是需要注意的是,这个100A的表不能太旧了,否则会影响测量准确性。
大家正在搜
三相四线电表偷电接线
带互感器三相四线电表接线图
三相四线家用电器能用吗
人民电器三相四线电表
人民电器三相四线电表说明书
三相四线电表用220准吗
三相四线电子式电表
三相四线电表的接法
三相四线智能电表接线图
相关问题
三相四线的100A的总漏电器里,拉出的线进100A的直接式电...
三相四线直接式电表100A的,从配电箱用6平方的电缆线接可以...
三相四线直接式电表是3x220x380v,开关是DZ47-6...
从100A漏电保护器接线到三相四线电表中,没带负荷为什么十几...
三相四线100A电度表 下图红色箭头的蓝线该选用几平方的线 ...
三相四线100A漏电断路器能承受多少千瓦用电
三相四线制电流每相电流不到100A需要配备多大的电流互感器和...
三相四线,电表和漏电保护器之间用什么线的问题