三相四线100A的有功电表 火线用16平方线 零线用多大线径 本人用2.5的 师傅说小 我认为零线只是给电表供电的 和负载没关系 我的想法对不 求解释 请教了
举报该问题
推荐答案 推荐于2020-02-21
1、一般如果线不是很远都是这样估算的,铜线每平方按6个电流计算,你16平方满载96A的电流;如果是铝线每平方按5个电流计算,你16平方满载80个电流。
2、按照经验一般火线线径是零线线径的(1.5倍-----3倍)之间,一般情况下如果是那种四根线或五根线连在一起的电缆,火线线径和零线线径的比值一般是1.7左右。
3、具体情况还要根据你的情况而定,假如出现缺相或你使用不平衡的负载,比如你有使用单相负载,零线还是很有用的。安全起见所以建议10平方的线,线不值几个钱,如果将来零线不够用改造就很麻烦了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/VVBgaSKVB.html
其他回答
第1个回答 2013-06-15
如果3相电流平衡 ,按说2,5平方以使用电流来说够用 ,但是处于线路上就还有一个问题了 ,机械强度 ,线条过于太小容易断线 。另外不知道什么时候出现了不平衡 ,或是出现了大的单项用电设备 ,2,5就会不够了 ,一般线路施工规格上要求 ,零线允许比主线路低一个级别 ,也就是10平方线吧 。
本回答被网友采纳
第2个回答 2013-06-15
你的想法不对!为保证零线的可靠性按目前的要求零线需要与火线一样的线径!因为三相负荷不会理想的均衡,三相的负荷也不会完全同时用电!
第3个回答 2013-06-15
最好用8或10的线,最小不得小于6平方,零线不只是给电表供电那么简单,如果负载三相不平衡的话,零线电流会相当大,若线径小的话容易烧线,是相当危险的。
相似回答
三相四线电度表零线用多大
答:
在
三相四线
线路中,如果相线是
16平方
及以下的,中性线选用与相线相同。在上图中,
电度表的
中性线是单独敷设的,按照低规规定最小不得小于2.5平方的铜芯线。
三相电表100A零线
应该接多少
平方的电线
?
答:
100A
,
用16平方
,在理想情况下能承受,但已超过他的安全理论上线了.建议不要选用.最好选用25平方的.如是带互感器的电表.2.5平方的都够了.
100A三相电表零线
最少多少mn
答:
问题一:如果三相是平衡负载,电表是采用直接式,铜芯线可以用
4平方的
,铝芯线可以用6 平方的,如果三相是不平衡负载,电表是采用直接式,铜芯线要
用16平方
的,铝芯线可以用25 平方的,电表是采用电流互感器接入,所有的进表线要求为4平方。问题二、生活供电可以看做不平衡负载,现在的标准是零线要与...
三相四线有功电能表
在一次回路中
零线线径
应该取多少?
答:
经电流互感器接入式
的电度表
,按国家标准计量回路中的电压线不低于2.5平方,如果是直通型电度表,按额定电流的一半选
零线线径
即可。
三相四线100A电度表
下图红色箭头的蓝线该选用几
平方的
线 谢谢
答:
100A的电表
,相线安全载流量要100A,可以选25平方的铜线,蓝色
的零线
要选超过1/2相线的平方数。这里可以选
16平方的铜线
。
三相四线
电子
电度表
怎么接线?要配互感器
的
,
16平方线
配什么互感器?
答:
16平方
可以配150:5电流互感器。接线如下:三只互感器安装在断路器负载侧,
三相火线
从互感器穿过。互感器和
电度表的
接线如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10...
16平方铜线
(三项
4线用多大电表
和4P空开
答:
16平方的
铜芯电缆线,单相电最大承受的安全电流在80A以内,所以配置
三相四线电表
(30-
100A
),4P80-100A空开比较合适。
专业电工请进!空调功率和电线、
电表
大小
答:
把几台空调的功率加起来除以380=总电流数。然后根据总电流数按下表查询你要
多大的线径
。http://user.qzone.qq.com/389001410/blog/1259108021 空气开关的电流要大于计算电流的1。5倍以上。每台空调单独用一个空气开关。
电表的
电流也要大于计算出的总电流值。
三相四线的电表
接线 A相1进3出,B相4进...
大家正在搜
电子式三相四线有功电表接法
三相四线电表一根火线没电
三相四线有功电表接法
三相四线有功电表怎么看度数
三相四线有功电能表怎么读数
三相四线电表偷电接线
三相四线零线过电表吗
有功电表和无功电表的区别
三相四线电子式电表接线图
相关问题
三相电表100A零线应该接多少平方的电线?
电路中,火线用16平方线,零线用4平方线可以吗
三相四线电度表零线用多大
三相电度表100a能接多大线径电线
三相四线电子电度表怎么接线?要配互感器的,16平方线配什么互...
16平方的铜芯电缆需要配多大的三相四线电子式有功能电表
三相四线100A电度表 下图红色箭头的蓝线该选用几平方的线 ...
16平方铜线(三项4线用多大电表和4P空开