88问答网
所有问题
三相四线制电流每相电流不到100A需要配备多大的电流互感器和电表???
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-10-27
需要留一些余地。
要配大于100a的的互感器,可以选150/5的互感器3个,配互感器的表一般的是5a。
电流是指一群电荷的流动。电流的大小称为电流强度,是指单位时间内通过导线某一截面的电荷量,每秒通过一库仑的电量称为一安培(ampere)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/M1SgSgaSSgtKtaggKga.html
其他回答
第1个回答 2016-10-19
多粗的线?如果是35平方以下的,可以直接选用3*100A的
三相四线
电表。如果电线线径超过35平方,则需要连接
电流互感器
,可选用100/5的电流互感器和3*1.5(6)的电表。本回答被提问者采纳
相似回答
三相四线电流100A需要配备多大的电流互感器和电表
答:
多粗的线?
如果是35平方以下的,可以直接选用3*100A的三相四线电表
。如果电线线径超过35平方,则需要连接电流互感器,可选用100/5的电流互感器和3*1.5(6)的电表。
3相
四线
,1000
的电流
,用
多大的三相电度表和互感器?
答:
标准应该用1250/5电流互感器
,供电为380V,电度表5A/380V三相四线有功功率表
要
用
多大的电流互感器和电表?
答:
三相四线75千瓦的负荷,估算电流为150A,
考虑启动电流和富余所以建议选用200/5电流互感器和3*3(6)A三相四线有功电度表
。
200A
三相四线
电漏电开关能配
多大电表?
答:
如果考虑开关可能在比较大的电流【如180A】下工作,则应该加上150/5或者200/5
的电流互感器
了,
电表
在1(10)A、2.5(10)A、3(6)A、3(12)A 都行。
用电50千瓦
需要
装
多大的三相四线
有功
电表?
答:
用电量在五十千瓦时的话,那么你的
电能表需要
安装为
三相四线
互感式电能表又可以称之为三项实现之电能表同时呢?这种电能表上方需要匹配三个。
100
:5
的电流互感器
进行安装。你的
电流表需要配备
的是1.5安至六安的三项时限制电能表。希望我的回答对你有所帮助,望采纳。
100
V以下
的电流需要
配
多大的电表和互感器?
200V以下需要配多大的电表和...
答:
低压测量电压是不用配互感器的,直接接电压表测量就行了,如果是开关箱,建议配380V的电压表,测量100---300V电压时都还比较准确。如果是打错字了,测量的是电流,100A以下的配100/5
的电流互感器
,配
100A电流表
200A以下的配200/5的电流互感器,配200A电流表,300A以下的配300/5的电流互感器...
怎样配
互感器和电表
比较合适
答:
高压用电则还应选用电压互感器。应根据计算负荷选配互感器,比如
100
千瓦,计算电流为100/0.38/1.732=152A,则可选择200/5
的电流互感器
,计算电流应在选用的额定电流的三分之二左右较好。低压电流互感器的变比一般有:20、30、40、50、75、100、150、200、250、300、400、500、600、750、1000...
三相100
安培的动力负载,应该配
多大电流互感器和电表?
答:
100A的
负荷应配 150/5
的互感器
电表配 3*220/380 3*1.5(6)A 因为它的二次侧电流只有5A 连接
电表的
线配 4mm 的铜芯线
大家正在搜
三相四线制电路中中线电流为
三相四线制中线的电流
单相电流和三相电流的关系
三相四线制怎么求中线的电流
三相四线制零线电流
三相四线零线电流多少
线电流和相电流的关系
三相四线制中性线电流
三相四线中零线电流
相关问题
三相四线电流100A需要配备多大的电流互感器和电表
三相四线制经电流互感器接入电表问题?
一块三相四线制的电表,每一相上面接了两个电流互感器,为什么?...
100A的三相电表需要多大的互感器
三相四线制接互感器,电表读数要怎么看
100A的的电流要配多大电流互感器和电表(三相四线)
三相30A至100A的电表可以接电流互感器吗,应该选用多大的...
三相四线有功电能表和电流互感器怎么配套使用?