三相四线直接式电表100A的,从配电箱用6平方的电缆线接可以吗
用电量不大,只要用照明和电焊之类的(一般仓库)
举报该问题
其他回答
第1个回答 推荐于2016-05-06
标准6平方铜线可承载48A的电流,你的设备总供电如果不超过这个数的80%就安全.铜材的纯度不高,就达不到标称值.要留出一定的量.6平方铝线的负载能力是30A,标称比这个要大,但有理论要求,长期用不要大于30A,注意接头,不能覆盖.
本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2010-11-23
可以 用电量不大就行
第3个回答 2010-11-23
用电焊时,因为电流较大,而电阻跟电流成反比,所以而电阻跟电线的横截面有关,也就是说电线的横截面越大阻碍电流的电阻就越小,电阻小产生的热量也小,最好用10平方的好点
第4个回答 2010-11-23
电焊电流比较大,最好用10平方的线接出。
第5个回答 2010-11-23
如果是这样的用电量,这么大的电线也就可以的了.
1
2
下一页
相似回答
四只
三相四线电表
办公楼用的共用一根
6平方的
零线
可以吗
?
答:
你好,
按照标准来说是不可以的
,但是如果实在没有孔的话。那么共用一根也是可以的。非常感谢你的提问
三相四线
进线时 电线选用
6平方
铜线还是10
平方的
铝线或更大线
答:
三相四线
进线,电线选用10平方铜线,但设备要平均分布。
100A的三相电表
能带多少瓦?用多少
平方的
铜线
答:
三相电表100A的,可以
匹配铜线最小截面积为16
平方的
,线路长最好是25平方的,带多少瓦,要根据使用的电器来讲,如果
使用三相
电机,按照每千瓦2A估算,如果使用的是单相220v电压的用电器,三相加在一起那就多了,如果使用的是空调另行计算,总得用电器功率只要不超过电源线的安全载流量就可以,不能只看...
三相四线直接式电表
是3x15(60)
A 的,用6平方
线
接可以吗
?
答:
根据你选定的
电表,
其额定电流在15~60A,那么你选定的线径最好也能承受这么大的电流,建议你选用10
平方的
国标铜线!(希望可以帮到你,但线径怎么选定还是要看你所带的负载大小!并不取决于你选用的电表)
三相四线
要安装一个
电度表,
由于线是70
平方的,
太大了,塞不进去电度表的...
答:
三相四线
要安装一个
电度表
,由于线是70
平方的,
太大了,塞不进去电度表,这说明你安装的是直通电表,直通电表最大只有100A,如果是
100A的电表
根本不需要这么大的线。可以安装电流互感器,用1.5或者2.5平方的电线
接电表
。附图:
家里准备装低压
三相四线
(居家用,出租房屋),下火表大概离我家110米...
答:
40米与旧的70米8
平方的
结成一根做一相,20米的与90米10
平方线
结成一根做一相就OK了。注意:做零线的一根中间不要有接头啊,原因是
三相四线
送电零线如果断路就要引起电压偏差烧坏电器,切忌!还要注意的是:接线时必须是同质材料的相连接。不同质材料的相接很快就氧化。
三相四线直接式电表
是3x15(60)
A,
旁边接的是c60断路器
,用6平方
线连接到...
答:
断路器合不上与
电能表
是一点关系也没有的。有关系的是:一是断路器是不是漏电断路器,二是断路器有故障,三是断路器以下线路或负载有短路故障。
...临时
配电箱,
通过
三相四线
有功
电度表用
5*
6平方电缆
送电。
答:
根据描述,结合本人经验判断:问题应出在临时
配电箱的
总开关上(如果是石板开关),当老鼠或猫在石板开关上拉尿后,石板开关的石板体(或瓷体)就会导电
,三相
电经导电尿液混合后再传到输出端,就会在输出端出现一种虚电压。可试下以下方法:可拆下临时配电箱的总开关用汽油或酒精清洗(两面)后再试。
大家正在搜
三相四线配电箱正确接线
三相四线照明配电箱接线图
三相四线电表偷电接线
三相四线电表用220准吗
三相四线配电箱怎么接
三相五线配电箱接线图
三相四线电子式电表
三相四线电表的接法
带互感器三相四线电表接线图
相关问题
3x15(60)A三相四线电子式有功电能表配100A的开关,...
100A三相四线电表怎么接法?
低压配电柜出线端子只有一个电流互感器我接了四根线穿在里面外面...
63A三相四线电表下面的接线孔能接进16平方电缆线吗?
请问三相四线直通式电表有哪些规格?谢谢!
三相四线插卡直接式电表与交流接触器怎么连接?
100A三相四线制电表能带多少功率的单相设备
三相四线电能表直接接入和间接接入式表的根本区别是什么?