三相四线直接式电表是3x220x380v,开关是DZ47-63漏电断路器。从配电箱DZ158-125,100A的开关上用10平方线

连接,再用16平方线(暗埋)连接到别处DZ47-60开关上。但是DZ47-63漏电断路器合不上是什么原因?
绕开DZ47-63开关电表正常,还想用漏电断路器。我是门外汉能否详细说下解决方法,拜托!

先检查你所用的DZ47-63漏电开关是不是4线输入的,如果是的话,先把DZ47-63漏电开关下面的16平方电线拆除掉,看开关能否合闸,如果一切正常,那么故障就是埋地的电线漏电。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-11-29
零线没接好。DZ47要用4P的,也就是说必须带零线的那种。电表的零线必须从DZ47上引出来。不明白的话可以加我。1254359611
第2个回答  2010-11-29
断开接线能否合上,若能,检查线路和负载对地绝缘电阻,
相似回答