88问答网
所有问题
三相四线直接式电表是3x220x380v,开关是DZ47-63漏电断路器。从配电箱DZ158-125,100A的开关上用10平方线
连接,再用16平方线(暗埋)连接到别处DZ47-60开关上。但是DZ47-63漏电断路器合不上是什么原因?
绕开DZ47-63开关电表正常,还想用漏电断路器。我是门外汉能否详细说下解决方法,拜托!
举报该问题
推荐答案 2010-11-29
先检查你所用的DZ47-63漏电开关是不是4线输入的,如果是的话,先把DZ47-63漏电开关下面的16平方电线拆除掉,看开关能否合闸,如果一切正常,那么故障就是埋地的电线漏电。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/gaMVKttBS.html
其他回答
第1个回答 2010-11-29
零线没接好。DZ47要用4P的,也就是说必须带零线的那种。电表的零线必须从DZ47上引出来。不明白的话可以加我。1254359611
第2个回答 2010-11-29
断开接线能否合上,若能,检查线路和负载对地绝缘电阻,
相似回答
大家正在搜
相关问题
家里的三相四线式费控电能表上有一个3x220/380V的标注...
家里的三相四线式费控电能表上有一个3X220/380V的标注...
三相四线电表箱里,有个总开开关。请问进线是接电表上还是总开上...
断路器DZ47-63 C63 220/380V~ 是什么意思...
二级配电箱是三相四线的漏电开关,从这个开关出来的零线能接到三...
三相四线直接式电表是3x15(60)A,旁边接的是c60断路...
二级配电箱是三相四线的漏电开关,从这个开关出来的零线能接到三...
二级配电箱是三相四线的漏电开关,从这个开关出来的零线能接到三...