88问答网
所有问题
西门子MM440变频器满载启动总过流怎么调节,比如启动转矩能不能调节,调节哪个参数
就是给粉机,里面有粉的时候电机一启动就过流报警,等轻载启动就能正常,求调什么参数能解决!急啊
举报该问题
推荐答案 2013-01-21
启动时过电流可以加大参数P1120的斜坡上升时间,默认值是10秒。可以增加到30~40秒。
追问
我想问一下别人给我推荐修改P1300参数。改为矢量控制,能行么?
追答
两种方法,你都可以试一试。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/VMKVSttMB.html
其他回答
第1个回答 2013-01-21
除了gzik550204办法外,还可以采取措施避免里面有粉的时候启动,即避免带载启动,逆料流启动,顺料流停止,停止时先停给给粉机送料的皮带,等给粉机打空后再停给粉机,下次启动时就不会满载启动了。
本回答被网友采纳
第2个回答 2013-01-21
启动时间,加长。设置30秒试试。
启动时间,440里面叫**上升时间。
相似回答
西门子mm440变频器如何
设置
参数
?
答:
西门子MM440变频器
的参数设置对于面板控制至关重要,只需对其中两个参数进行调整。首先,将P0700设置为1,这将激活命令源功能(P700)。接着,将P1000设为1,允许面板上直接更改频率。出厂时,P1040的频率值为5Hz,但你可以根据需要输入0-10V的模拟量信号(P970)进行调整。值得注意的是,P700应改为2...
西门子mm440变频器如何
设置
参数
?
答:
将P700修改成2,外界信号启动。P970可以为1,频率在面板上更改,可以是2,输入0-10V模拟量
。接通DIN1(默认为启动信号),即可自动运行 变频器的启动参数主要是:加速时间、转矩提升和载波频率。要的20Hz启动是不可以的,因为变频器的启动都是从0Hz开始的,只能把它作为目标频率,然后从它再升速。
mm440变频器
进行电机优化时都要设哪些
参数
?
答:
1) 将P0010设为30 ,P970设为1(后文为方便表述,记为P0010=30 ,P970=1);开始恢复参数到出厂设置,大约需要等待60秒。2) P295=600S 使变频器停机后风机继续运行10分钟,以散尽热量。3) P625=电动机环境温度,对后面的调试与
变频器参数
自动计算很重要。4) P1800=4 设置调制频率。5) P000...
西门子mm440变频器
报警
答:
参数设置:变频器的设定参数多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致
变频器不能
正常工作的现象。控制方式:即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度,需要进行静态或动态辨识。最低运行频率:即电机运行的最小转速,电机在低转速下运行...
西门子MM440变频器
控制电机有时候带不动负载?
答:
给两个方案你,方案一是V/F控制的,就加转矩提升;另一个方案是无编码器矢量控制。两个方案都能提高
启动转矩,
可以试试两方案哪个更优,不同的现场控制方式不一定相同。设置参数在P1300.
西门子MM440变频器启动
时电流限幅,电压低。电机未运行
答:
2. 电缆的长度不得超过最大允许值。3. 电动机电缆和电动机内部不得有短路或接地故障 4. 输入
变频器
的电动机参数必须与实际使用的电动机 一致 5. 定子电阻值(P0350)必须正确无误 6. 电动机的冷却风道是否堵塞,电动机是否过载 ♦ 增加斜坡上升时间。♦ 减少“提升”的数值。
MM440变频器
为何在点动
启动
时总是先反转一下,然后再正...
答:
回答:修改点动上升时间1060会有一点改善.但不能完全解决。 答:对于非转速闭环矢量控制方式下,如:SLVC或者V/f 控制模式时,出现你所说的"启动时总是先反转一下"这种情况是比较常见的。 这主要是因为
变频器
在低频时,对于启动力矩值估算的不够准确。 最好的解决方式是将变频器改成转速闭环矢量控制...
西门子变频器440
快速调试完 不是以最高频率运行
答:
西门子变频器440
快速调试完 不是以最高频率运行,先尝试运行,如果可以正常运行后可以适当的加快速度即可,注意不要直接加速。西门子变频器是由德国西门子公司研发、生产、销售的知名变频器品牌,主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度。并以其稳定的性能、丰富的组合功能、高性能的矢量控制技术、低速高转矩...
大家正在搜
西门子变频器mm440参数设置
西门子变频器440参数
西门子mm420变频器参数
西门子变频器440调速
西门子MM420变频器
西门子变频器参数说明书
西门子变频器mm440
西门子m440变频器中文说明书
西门子mm440变频器说明书
相关问题
请问西门子M440变频器是通过调节什么参数来调节转矩的
西门子MM440变频器,带3.2KW电机,把电机参数录入后,...
西门子MM440变频器参数设置问题
求个西门子MM440变频器调节参数
如何使用MM440的力矩控制?
西门子MM440变频器,能否调节压降允许范围
西门子变频器mm440 pid 启动慢
西门子MM430变频器中启动频率参数如何设定,比如要求电机以...