以下是西门子MM440变频器调试的一般方法,请参考!
1) 将P0010设为30 ,P970设为1(后文为方便表述,记为P0010=30 ,P970=1);开始恢复参数到出厂设置,大约需要等待60秒。
2) P295=600S 使变频器停机后风机继续运行10分钟,以散尽热量。
3) P625=电动机环境温度,对后面的调试与变频器参数自动计算很重要。
4) P1800=4 设置调制频率。
5) P0003=3 设访问参数组的等级为专家级。
6) P0010=1 只显示出快速调试相关参数。
7) P0100=0 欧洲类型,功率单位为KW,频率为50HZ(DIP2开关设置为OFF)。
8) P0205=0 负载为恒转矩类型(如果为风机水泵类变转矩负载此项必须设为1)
9) P0300=1 所用电动机为异步电动机
10) P0304=380 额定电动机额定电压为380V(P0304~P0308按照电机铭牌输入)。
11) P0305=电动机额定电流
12) P0307=电动机额定功率KW
13) P0308=电动机的功率因数
14) P0310=电动机额定频率(通常为50Hz)
15) P0311=电动机额定速度
16) P0320=电机磁化电流(不必设置),当P3900=1或2(快速调试结束)时自动计算这一参数
17) P0335=0电机采用自冷方式(如果电动机有单独的冷却风机P0335=1)
18) P0640=150%电动机的过载倍数,要根据变频器最大电流和电机最大电流决定。
19) P0700=1 命令源为BOP操作面板
20) P1000=1 由MOP(电动电位器)设定频率
21) P1080=电动机最低频率(通常为5Hz)
22) P1082=电动机最高频率(通常为50~100Hz)
23) P1120=加速时间,(通常为10S )必须根据实际情况调整
24) P1121=减速时间,(通常为10S )必须根据实际情况调整
25) P1135=快速停车时的减速时间,(通常为2S )必须根据实际情况调整
26) P1300=0 线形V/F控制或P1300= 20 无传感器的矢量控制
27) P1500=0 转矩设定值选择,0表示不使用转矩控制
28) P3900=1 结束快速调试过程,进行参数计算和复位到工厂缺省值
29) P1910=1 自动检测电机数据并改写优化部分电机参数(必须在快速调试完成后进行)
30) P1910=3 电机磁饱和曲线优化(当最高转速超过50Hz-弱磁运行时需要进行此项优化,并且必须在快速调试完成后进行)
31) P1960=1 速度控制器优化,当P1300选择为矢量控制时需要进行。追问

假如没有进行优化,只进行了快速调试,这种情况下变频器在运行会出现什么异常情况吗?

追答

如果是V/F模式下,只做快速调试是可以运行的。如果是矢量控制,P1300≥20。不做电机优化的话运行起来可能会出现各种莫名其妙的问题。
如果是西门子的标准4极电动机,则可以不做优化。