88问答网
所有问题
低压电力系统两段并列后母联的电流是怎么个情况?当一段经母联带二段时母联电流是
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-05-08
你说的情况实际上就是两台符合并列条件的
变压器并列运行
。低压侧母联合闸以前,两段母线由两台变压器分别供电,在并列时首先要把两台变压器的高压侧调整到同一电源,然后才能合上低压侧母联开关,母联合闸就是合环操作。母联合上以后,两台变压器的负荷潮流会有一定的变化,两段母线负荷不同时,会有一部分电流通过母联开关。
当其中一台变压器停用时,就会出现你说的一台变压器同时供两段,此时母联开关通过的是二段母线负荷电流。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/VM111gBBB.html
其他回答
第1个回答 2013-01-15
建议你看一下你说的母联运行要求,现在一般不会用母联将两段母线在正常工作状态中并联运行的,因为这将造成母线上的短路电流大幅度增加,使得低压开关柜的造价上升。所以两段母线之间的母联运行方式,基本都是:正常运行状态时,母联断路器打开,两段母线各自运行。当一段母线的电源(变压器)需要停运时,才会将母联合上,由还在运行的一段母线向电源停运的母线供电。此时流过母联断路器的电流就是被带母线的工作电流。
相似回答
一段
和
二段
并联
电流
不平
怎么
回事?
答:
你说的情况实际上就是两台符合并列条件的变压器并列运行
。低压侧母联合闸以前,两段母线由两台变压器分别供电,在并列时首先要把两台变压器的高压侧调整到同一电源,然后才能合上低压侧母联开关,母联合闸就是合环操作。母联合上以后,两台变压器的负荷潮流会有一定的变化,两段母线负荷不同时,会有一部分...
低压
两路进线中间有一
母联
,如果母联合闸两边
的电流
会
怎么
变化
答:
第一种情况基本上会平均分配.允许合环时,也要先核相位,电压差等.经分析没问题后才能合.若不允许合环,就合闸了,相当于非同期并列,结果是到处烧坏.
电压
并列
装置的原理是什么?有啥作用?
答:
两段母线,每段母线一台PT,当II母PT预试时,需要退出运行,而此时I母的保护继续运行(考虑到
带低压
闭锁功能),保护失去电压会发生误动,此时需要用II母PT维持两段母线上的保护电压,因此,需要 PT并列。
并列时
先并一次,合母联、分段开关,再将PT并列把手打在并列位置。需要将母联、分段开关的两侧刀...
什么是
一段
母线
二段
母线接线方式?
答:
一段母线二段母线是指变电站或配电室中的一种母线接线方式。它的基本原理是将一条母线分成两段,每段母线上连接若干出线,两段母线之间通过一个母联断路器相连。这样,
当一段
母线或进线出现故障时,可以通过母联断路器将另一段母线的电源转接过来,保证出线的供电不间断。一段母线二段母线的优点是:可...
强哥跪求山东
电网
笔试面试试题麻麻烦了
答:
2、电厂侧设有方向低频、低压等解列保护。 3、地区电厂宜经110kV单线,220kV单变与主
系统并列
运行,110kV并列线出线线路保护后备段在220kV联络线全线有灵敏度的保护段拒动时,有足够灵敏度自行解列。 4、若地区电厂与220kV系统单线
并列时
,220kV线路故障时连跳110kV电厂并列线。 5、应在地区电网适当地点设置解列点...
电力系统
中,双母线接线方式,
当一
组母线电压互感器出现故障,另一母线...
答:
双母线接线,两段母线电压互感器次级是可以相互联络的。但是一组压变停用,可能存在破坏母线固定连接方式,母差保护应作相应调整。在两路进线中,两路母线有各自的电压互感器,每路电压互感器可单独向电压小母线供电,也可并联供电。一段母线
供电时
,就用一段母线的电压互感器向电压小母线供电,电压表指示...
10KV单母线分段
供电
,两边的PT
并列
运行是什么意思?谢谢郭老师。您能讲...
答:
PT并列:强电专业,
电力系统
名词。PT即电压互感器,母线PT用于测量母线三相电压,两段母线,每段母线一台PT,当I母PT预试时,需要退出运行,而此时I母的保护继续运行(考虑到
带低压
闭锁功能),保护失去电压会发生误动,此时需要用II母PT维持两段母线上的保护电压,因此,需要 PT并列。
并列时
先并一次,...
电流
相位比较式母线保护的基本工作原理是什么?
答:
由Ⅱ母流向Ⅰ母,而当Ⅱ段母线故障时,则母联中
的电流
由Ⅰ母流向Ⅱ母。这两种情况下,
母联电流
的相位变化了1800,而总差
电流 是
反映母线故障的总电流,其相位是不变的。因此,比较 和 电流的相位就可以选择出故障母线。基于这种原理,当母线上故障时,无论母线上元件如何连接,只要母联中有故障电流...
大家正在搜
在电力系统中怎么区分高压和低压
电力系统高压中压低压的划分
电力系统高压和低压的划分
电力系统低压中压高压
可以将电力系统的一次大电流
对电力系统过电流保护的理解
电力低压中压高压
电力系统过电流保护
电力系统短路电流计算
相关问题
电力系统主接线中,母联断路器和分段断路器在正常运行时是断开还...
电力系统中,如何用母联开关代线路开关运行,也就是传说中的串代...
在电路中如何实现2路进线和母联柜联锁
施耐德的两进线一母联电路故障求助
电力系统 母联兼旁路和旁路兼母联
三进线两母联断路器二次图联锁电路。谢谢各位老师!
电缆受电、空架受电和母联的主电路方案问题