88问答网
所有问题
电力系统 母联兼旁路和旁路兼母联
电力系统中,母联兼旁路和旁路兼母联的接线方式是怎样的,区别是什么?
举报该问题
推荐答案 推荐于2019-01-02
母联兼旁路开关接线方式,在变电站电气主接线中是一种常见的接线方式,在正常方式下,开关作为母联开关运行,当某一开关有工作需要停电,其所带线路又不允许停电时,可通过倒闸操作实现代路的功能。母联兼旁路就是一台断路器,既可做母联,又可做 旁路。
110KV系统一般用母联兼旁路
220KV系统一般用旁路兼母联
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MaaccgBB1.html
相似回答
变电站代路操作几种类型的分析
答:
2
旁路兼母联
开关通过旁路母线的代路操作
母联兼旁路
开关接线方式,在变电站电气主接线中是一种常见的接线方式,在正常方式下,开关作为母联开关运行,当某一开关有工作需要停电,其所带线路又不允许停电时,可通过倒闸操作实现代路的功能。 所示为一变电站110kV
系统
接线方式,正常运行方式为:2号主变的102开关充110-5母线...
双母线带
旁路
怎么接线?
答:
则采用母联兼
旁路
或旁路兼母联的接线方式。双母线分段带旁路接线就是在双母线带旁路接线的基础上,在母线上增设分段断路器,它具有双母线带旁路的优点。
旁母断路器可以用
母联
断路器代替吗?
答:
旁母
断路器可以用母联断路器代替。但是使用
母联兼旁路
断路器代替其他断路器时,应考虑母线运行方式改变前后母线保护的切换等问题
电力系统
的问题
答:
母联
是母联断路器的简称,母联断路器是母线与母线之间的断路器。而
旁路
则是相对于母线而将的一级输电线路,是母线的备用线路。旁路与母线之间也有断路器相连,称为旁路断路器。
220kv和500KV变电站的主接线方式有哪些?如何判别?急求!
答:
500一般有两种,一个半断路器,也就是3/2接线,指的是每个间隔3组断路器,2回进出线。还有就是角型接线,不过角型接线一般运行不习惯,所以不推荐。220一般双
母
,双母单分段,双母双分段,还有就是3/2接线,选择哪一种一般看220最终出线回路数,10回是一道坎,16回是一道坎。判别的原则很简单...
电气主接线有哪几种形式?主要应用在什么场合?
答:
则接纳
母联兼旁路
或
旁路兼母联
的接线要领。7、母线分段带旁路接线 双母线分段带旁路接线便是在双母线带旁路接线的根本上,在母线上增设分段断路器,它具有双母线带旁路的好处,但投资费用较大,占用配置隔绝较多,一样平常接纳此种接线的原则为:(1)当配置连接的出入线总数为12~16回时,在一组母线上...
什么是电气主接线
答:
其特点是具有双母线接线的好处,当线路(主变压器)断路器检修时,仍有连续
供电
,但旁路的倒换操作比力庞大,增长了误操作的机遇,也使掩护及自动化体系庞大化,投资费用较大,一样平常为了节省断路器及配置隔绝,当出线到达5个回路以上时,才增设专用的旁路断路器,出线少于5个回路时,则接纳
母联兼旁路
或
旁路兼母联
的接线要领...
开关在运行中出现闭锁分合闸时应立即采取什么措施?
答:
(1) 凡有专用旁路开关或
母联兼旁路
开关的变电站,需采用代路方式使故障开关脱离
电网
(注意停用并联开关的直流操作电源)。(2) 用母联开关串带故障开关,然后拉开对侧电源开关,使故障开关停电(需转移负荷后)。(3) 对“Ⅱ”型接线,合上线路外桥闸刀“Ⅱ”接改成“T”接,停用故障开关。
大家正在搜
旁路兼母联
母联开关和旁路开关
母联兼旁路的接线示意图
双母带旁路断路器检修
母线带旁路母线有何作用
双母线带旁路接线
双母线分段带旁路接线
母联断路器有重合闸吗
带旁路母线的作用有哪些
相关问题
母联兼旁路开关当旁路开关用时不能从本侧同期合闸吧?
“三新”对主接线的影响?请电力专业人士回答,必有高追分!
电气主接线有哪几种形式?主要应用在什么场合?
双母线带旁路母线接线方式的特点
电气主接线有哪几种形式
麻烦翻译一下这段话(汉译英),万分感谢!!
山东电力高等专科学校的办学条件