88问答网
所有问题
在电路中如何实现2路进线和母联柜联锁
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-04-23
这种连锁一般在低压配送电时会用到,两路进线很简单:就是用两台变压器分别给线路供电。进户断路器只要是大厂家的品牌都会有现成的连锁功能,只要看明白说明书,把连锁功能激活就行。
如果没有,可在两个母联柜做电气连锁线路。没法给你图片。在网上都能搜到,自己搜一下。
相似回答
断路器的电气连锁,两台
进线柜
一台互联柜
答:
一般这种是电气三取
二联锁
,如果其中一个开关在退出位(不在实验位和工作位),如果有一个
进线
开关合闸,则另一个开关是无法合闸的!!!其实在电厂里面的两段盘中,在正常运行中,三个开关都是在工作位的,不可能有一台在实验位和退出位;若在实验位和退出位,则联锁就没有了意义,因为这样就算有...
电气知识
答:
两个
进线
是来自不同电网的两个电源,任何一个进线电源都可做为备用电源取两个电源主要是防止一路某些原因停电时可使用备用那路.
母联柜和母联
隔离柜主要是为了防止两路电源能并电而引起危险.母联和隔离柜,一号电源柜,
二
号电源柜之间存在
联锁
,一,先说一二号电源的连锁,首先要求是隔离柜投入使用,母联合...
51G在电气设计标准里确切含义是什么?
答:
但从你所说的好像是进线柜与母联柜之间连锁的关系,
那标准因该是:1,2路进线投入状态下合上母联开关,跳任一路进线开关
;任一路进线投入,母联开关也是合上的情况下,合另一路进线合不上;母联开关断开位置,1,2路进线都可以投入。因该就是这个意思了 ...
变配电系统图中,有一条:
2
个
进线
开关和1个
母联
开关采用电气和钥匙联琐...
答:
1.你的系统一定是两台变压器运行,3合2意思是2个进线开关和母联开关只能最多有两个合闸
,电气闭锁和钥匙连锁就是实现这个功能的,电气闭锁主要用3个开关的常开常闭点实现,钥匙闭锁是3个开关2个钥匙,插上钥匙才能把开关摇到工作位置合闸,具体的可以咨询一下柜体厂家。2.要求所有的出线开关配有分励...
一段
二
段
和 母联
三台断路器上都插有钥匙是什么意思
答:
第一条:
2
个
进线和
1个
母联
,这是三台断路器,3合2的意思是,用电气和钥匙
联锁
来保证这3台断路器在任何情况下只能有2台同时合闸.第
二
条:要求所出的出分开关配有分励线圈,可以实现远方分闸;大于100A的开关需要配有辅助接点并将接点信号引至负控装置(负控装置可以是在开关柜上也可以是在集控室...
高低压成套开关
柜
一般都有哪些电气
联锁
答:
三合
二
:两进线一母联 三个柜子之中只能合上
2
个,不仅要电器
联锁
,也要机械联锁(用程序锁);做低压的那位仁兄说的很对。二合一:一般用在有主供
进线与
备供进线的
线路中
,两个进线保证只能有一台能合上供电,另一台备用。母联与隔离的联锁:只有隔离柜在工作位置,
母联柜
才能合闸,一般隔离柜的...
ABB高压
进线
柜,
母联柜
,PT柜之间有什么关系或者说有什么连锁
答:
1、高压进线柜指供电局来的外部进线电缆接入的进线柜;2、
母联柜
指
二路进线
开关柜的当中有一台开关柜,起母线联络用的,平时不用断开的。当一路进线故障了,断开故障进线开关柜,合上母联开关,这样二段都有电了,恢复平时使用,但少了一路进线,需要供电局尽快修理;3、PT柜指的是电压互感器...
配电室两路供电在什么情况下可以合低压
母联
445
答:
3.变电站一次
回路
接线方案 1)一次接线种类 变电站一次回路接线是指输电
线路进入
变电站之后,所有电力设备(变压器及进出线开关等)的相互连接方式。其接线方案有:线路变压器组,桥形接线,单母线,单母线分段,双母线,双母线分段,环网供电等。
2
)线路变压器组 变电站只有一
路进线与
一台变压器,而且再无发展的情况下采用...
大家正在搜
以下电路中可以实现线与功能的有
可以实现线与功能的电路
哪些电路可以实现线与功能
可以实现线与的门电路
集电极开路为什么实现线与
能实现线与功能的门电路有
集电极开路门可实现线与
电路中常用于总线应用的是
以下电路中常用于总线应用的有
相关问题
ABB高压进线柜,母联柜,PT柜之间有什么关系或者说有什么连...
低压柜子的联锁线原理?就是三和二的那个。有没有大神懂
用中间继电器扩展去进行两进线一母联的联锁,有什么好处?
在低压配电中两台总柜一台母联的电气联锁怎么做
高低压成套开关柜一般都有哪些电气联锁
变配电系统图中,有一条:2个进线开关和1个母联开关采用电气和...
关于“两进线一母联”的问题!
施耐德的两进线一母联电路故障求助