施耐德的两进线一母联电路故障求助

单位的低压配电室内,两路进线一母联切换,用3只施耐德MT08 H1断路器,加中间继电器,时间继电器实现自投自复。
现在的故障为某一路供电消失时,母联可以正常自投,但是当供电恢复正常后,不能自复。需人工操作分合闸,出现故障时按母联柜面板上的分闸按钮可以分开母联柜,然后按故障那一路配电柜上的合闸按钮不能合闸,需要按断路器本体上的合闸按钮才能合上。
对此套系统熟悉的老师指点故障部位,谢谢

1母联可以自投,可以判断联锁和自投回路控制线没有问题。2,首先检查故障那台开关控制回路保险丝下端有没有电到。3,若有电到,听一下这台开关有没有嗡嗡的储能声。你说能手动合闸,如果不是手动储能的话,说明储能电机大概没有问题。4,那么下面就是检查合闸线圈有没有问题。将万用表调到交流电压档,按下合闸按钮的同时测量断路器接线端子A1,A2之间有无220V电压,若有,但是合不上闸,说明坏的部位是合闸线圈。追问

谢谢您的回答
现在的问题是 现场为了验证是那一块的问题,人为的依次断开两路进线,现象都一样。也就是说无论那一路进线出现问题,最后都是不能自动恢复。 按您所说如果合闸线圈有问题,那就是两路进线的合闸线圈同时出现问题,这样的几率理论来讲应该不大。请您再帮忙看看是哪里出了问题

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-01-15
控制器调成复位自投的就好