推荐答案 2013-08-24
是过电流,检查电机是否堵转及
编码器
,通常是机械故障!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/VKSVaaaVM.html
其他回答
第1个回答 2013-08-24
F021是超过电机I2T监控参数设置极限值,检查P383.
也可以理解为瞬间过流!
第2个回答 2013-08-24
接地故障
如果相电流的总和超过变频器额定电
流的 5%时将引起这一故障
第3个回答 2013-08-24
报警
相似回答
西门子
6s170
变频器
报警
F021是
怎么回事?
答:
F021
Motorl2t9 g8 a% R" I; y, t( B2 x7 ^: C 超过电机 l2t 监控参数设置极限值 检查 :P383MotTmpT1 将P383设的大点也行(八分钟左右).不过我建议将p383设为零最好!因为叁数设定一般都有电流限幅(用于V/F控制的IMAX调节器和VC控制的电流调节器)和最大电流给定(p128)的相关设定....
西门子变频器
6SE7021报警
F021是什么故障?
急!
答:
1、不是西门子的电机,就把P383改为0即可。
2、也不排除你电机实际过载,达到1.36倍电机额定电流 60秒 触发故障了
。检查电机负载。看实际运行中输出电流r004是否很大!
ABB
变频器
报
f021
是否HC86电路有
故障?
答:
检查电机是否堵转及编码器,
通常是机械故障
带
变频器
的高压电机测控屏出现控制回路断线报警怎么处理
答:
F021 故障: 超过电机I2t极限
原因: 1、增大P383或取消监控 2、机械原因造成过载 F035/ F036 故障: 外部故障1/2 原因: P575和P586对应端子连接的设备出现故障 F051 故障: 编码器故障 原因: 1、在P100=4时P130没有选择使用编码器 2、编码器脉冲数P151设置错误 3、编码器电源错误 4、编码...
西门子变频器
出
故障
代码
F
008,F015
是什么
意思
答:
四)
F
011 报警意思:过电流 1)编码器信号不好,或丢转 2)主板上有一取样电阻烧,拆到既可,不影响。我试过好几次成功过两次 3)
变频器
输出是否短路或有接地
故障
4)负载处于过载状态 5)电机与变频器是否匹配 6)是否动态要求过高 五)F015 F053 报警意思:堵转 1)P830=15,屏蔽...
求助:6se70
变频器
报
F021故障
答:
控制水泵完全可以将转距限幅限主p492,p494,改为80%可防止报警
f021
。也可封掉如p830.1=21或p383值改为小于100,不必担心烧东西,它有很多保护
akribis驱动
器故障
代码
答:
 登录 安川伺服驱动器的常用
故障
代码 A.020:参数和校验异常(伺服单元内部参数的数据异常)A.
021
:参数格式异常(伺服单元内部参数的数据格式异常)A.022:系统和校验异常(伺服单元内部参数的数据异常)A.024:系统警报(伺服单元内部程序发生异常)A.025:系统警报(伺服单元内部...
6se70
变频器
p830参数详解
答:
这个就是个
故障
屏蔽功能。假如
变频器
报警
是F021
,要屏蔽这个故障,就设置P830=21,就好了。
大家正在搜
西门子变频器f0001是什么故障
西门子变频器30002什么故障
西门子变频器故障代码f0002
西门子变频器f0022故障
西门子变频器F11故障
f0001西门子变频故障
西门子变频器6sl3040故障
西门子高压变频器故障代码
西门子变频器f2故障
相关问题
西门子变频器6SE7021报警F021是什么故障?急!
求助:6se70变频器报F021故障
西门子6s170变频器报警F021是怎么回事?
ABB变频器报f021是否HC86电路有故障?
求助:6se70变频器报F021故障
求助:6se70变频器报F021故障
西门子变频器F014是什么故障