带变频器的高压电机测控屏出现控制回路断线报警怎么处理

如题所述

  A083
  故障: 不能接收到有效数据
  原因: PLC发出的控制字bit10没有为1
  解决办法:此种情况建议找专业人员维修。

  补充:
  西门子变频器常见问题及处理办法:
  面板显示o008
  故障: 装置被封锁
  原因:
  1、急停按钮被按下
  2、装置启动的必要条件没有满足,如抱闸电源
  F002
  故障: 主回路电压合闸后3s内没有达到额定电压的80%
  原因:
  1、主回路没送电
  2、主接触器没有吸合
  3、变频器X9端子排松动
  F006
  故障: 中间回路过电压
  原因: 1、进线电压过高或电源质量差
  2、下降斜坡P464时间太短
  3、拉矫机上下辊速度相差较大,可调整下辊的速度系数
  F008
  故障: 主回路电压降到额定电压的76%以下
  原因:
  1、进线电压低
  2、进线变压器出现较大波动
  3、变频器X9端子排没插紧
  F011
  故障: 装置过电流
  原因: 1、电机或变频器出线短路或接地
  2、脉冲分路器或编码器损坏或没送电
  F015
  故障: 电机堵转
  原因: 1、启动负载太大,超过电机功率
  2、升降速过快,或负载突然变大
  3、脉冲分路器或编码器损坏或没送电
  4、机械卡堵
  5、抱闸没有打开
  处理: 1、提高转矩和电流限幅值P492、P498、P128、P384
  2、降低负载,或检查机械
  3、检查脉冲分路器和编码器是否损坏
  4、增大低频转矩 (对于无编码器矢量控制增大P278、P279)
  5、检查抱闸控制回路或PLC程序

  F021
  故障: 超过电机I2t极限
  原因: 1、增大P383或取消监控
  2、机械原因造成过载
  F035/ F036
  故障: 外部故障1/2
  原因: P575和P586对应端子连接的设备出现故障
  F051
  故障: 编码器故障
  原因: 1、在P100=4时P130没有选择使用编码器
  2、编码器脉冲数P151设置错误
  3、编码器电源错误
  4、编码器A/B颠倒
  F056
  故障: simolink通讯故障
  原因: 1、环内的simolink没有全部启动
  2、环内的simolink板出现故障
  3、光缆断线
  F061
  故障: 参数输入错误
  原因: 在矢量控制方式下有参数P108或P340错误
  F082
  故障: 在故障时间内没有收到正确数据
  原因:
  1、通讯板没有连接好或损坏
  2、Profibus网线或网头断线
  3、PLC出现故障或掉电
  A002
  故障: simolink通讯故障
  原因:
  1、环内的simolink没有全部启动
  2、环内的simolink板出现故障
  3、光缆断线
  A015/ A016
  故障: 外部报警1/2激活
  原因: P588和P589对应端子连接的电源开关没有接通

  A033

  故障: 超速报警
  原因: 达到最大速度P452或P453
  处理: 1、降低速度给定
  2、根据实际工艺要求提高速度限幅值
  A034
  故障: 给定值与实际值偏差较大
  原因: 1、编码器或分路器信号错误或被干扰
  2、对大惯量系统的动态性能要求过高,或负载过大
  处理: 1、检查编码器和分路器信号
  2、增大P792和P794
  3、增大斜坡时间
  A083
  故障: 不能接收到有效数据
  原因: PLC发出的控制字bit10没有为1